Плавный пуск от 4-20mA
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2019, 13:38
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: ВРН
Плавный пуск от 4-20mA
Всем доброго дня. Помогите начинающему проектировщику.
Дали задание УПП (устройство плавного пуска) заставить работать по давлению в башне, от датчика 4-20мА. это для авто режима. и ручной от ЭКМ это я знаю.
Преобразватель может какой нибудь есть, где можно установить две уставки. и будет включать реле. Или есть УПП уже с такой функцией? я не смог найти.
Дали задание УПП (устройство плавного пуска) заставить работать по давлению в башне, от датчика 4-20мА. это для авто режима. и ручной от ЭКМ это я знаю.
Преобразватель может какой нибудь есть, где можно установить две уставки. и будет включать реле. Или есть УПП уже с такой функцией? я не смог найти.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Плавный пуск от 4-20mA
Я правильно понял, что в авторежиме надо смотреть за сигналом 4-20 мА (условно 0-10 бар) и, скажем, при давлении ниже 5 бар (12 мА) давать сигнал на включение УПП, а при давлении в 8 бар и выше (16,8 мА) - выключать УПП?
Не видел УПП на низкое напряжение с аналоговыми входами, проще через классическое реле сделать, здесь даже функций условного ТРМ1-Н.У.Р за сумму менее 3х тысяч рублей, ИМХО, достаточно, и любой УПП можно поставить.
Ну а если совсем без настроек всяких, то что-то типа MCR-SPP-I-4 от Phoenix Contact... правда стоит это удовольствие в несколько раз подороже ТРМ...
Не видел УПП на низкое напряжение с аналоговыми входами, проще через классическое реле сделать, здесь даже функций условного ТРМ1-Н.У.Р за сумму менее 3х тысяч рублей, ИМХО, достаточно, и любой УПП можно поставить.
Ну а если совсем без настроек всяких, то что-то типа MCR-SPP-I-4 от Phoenix Contact... правда стоит это удовольствие в несколько раз подороже ТРМ...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1185
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 355 раз
- Поблагодарили: 244 раза
Плавный пуск от 4-20mA
Подробнее про желания.
К сведению УПП - включает и выключает двигатель. Максимум, что можешь иметь - переключение характеристик пуска-останова, например: у Rockwell это называется Dual Ramp.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Плавный пуск от 4-20mA
УПП существующее, или проектируемое?dlis747 писал(а): ↑28 янв 2019, 13:52 Всем доброго дня. Помогите начинающему проектировщику.
Дали задание УПП (устройство плавного пуска) заставить работать по давлению в башне, от датчика 4-20мА. это для авто режима. и ручной от ЭКМ это я знаю.
Преобразватель может какой нибудь есть, где можно установить две уставки. и будет включать реле. Или есть УПП уже с такой функцией? я не смог найти.
Давление гидростатическое (уровень)?
ТЗ бы как-то поподробнее...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2019, 13:38
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: ВРН
Плавный пуск от 4-20mA
Да правильно поняли, нужно по двум уставкам с датчика 4-20мА включать насос через УПП. спасибо за ответ. я нагуглил тоже самое решение ТРМ1. хорошо что ответы совпали. я не безнадеженParliament74 писал(а): ↑28 янв 2019, 18:55 Я правильно понял, что в авторежиме надо смотреть за сигналом 4-20 мА (условно 0-10 бар) и, скажем, при давлении ниже 5 бар (12 мА) давать сигнал на включение УПП, а при давлении в 8 бар и выше (16,8 мА) - выключать УПП?
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
проектируемое. давление гидростатическое в башне до 2,5 обычно. Дали задание: на ЭЦВ 6-12-140 подобрать УПП. В авто режиме по ДД 4-20, и ручное от экм . Вот кстати проблема такая не нашел я 6-12-140. А выбрал 6-10-140 (6-8кВ) УПП выбрал Шнайдер ATS01N125FT (25A, 11 kW) Не знаю правильно ли я выбрал, может вы подскажите... А с преобразователем я определился ОВЕН ТРМ 1
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Плавный пуск от 4-20mA
Плохо гуглили. Решений прорва. Даже древние М1730 имели возможность поставки с блоком сигнализации и регулирования (вроде П1730 назывался, ну да уже неважно), у КСУ тоже вроде контакты были... А современных аналогов полно, в т.ч. и импортных, гуглить "измеритель-регулятор". Хотя по цене Овен,да, скорее всего будет минимальным. Но цена не единственный критерий, тут у каждого свой подход.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Плавный пуск от 4-20mA
Надо у производителя запросить информацию о том, какие двигатели там стоят, чтобы точно сказать, так только гадать можно.
Но я бы рассуждал так: ЭЦВ 6-12-140 - это нечто среднее между ЭЦВ 6-10-140 и ЭЦВ 6-16-140.
Смотрим, у ЭЦВ 6-10-140 двигатель: 13,5 А / 6 кВт, у ЭЦВ 6-16-140 двигатель: 26 А / 11 кВт, значит наш будет в районе 17А / 7,5 кВт.
Так-то хватит УПП на 25А, конечно, но я бы предложил поставить что-то более функциональное, например с аналоговым выходом 4-20 мА, который можно подключить к индикатору токовой петли, установленному на двери шкафа, чтобы было видно нагрузку двигателя без использования токовых клещей, например. Для этого хорошо подошёл бы PSE25 от ABB.
Да, ещё обратите внимание на количество включений двигателя в час. Обычно если более 10 включений в час, рекомендуют производители на 1 ступень больше брать устройство (у ABB бы это было PSE30).
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Плавный пуск от 4-20mA
Да, вполне нормальный выбор. ТРМ у Овена достаточно надежное устройство, также, как и ATS01. По ATS01, функционал минимальный, если вам его достаточно можно на нем и остановиться, если интересен более полный функционал, можете приглядеться к ATS22 https://yadi.sk/i/-PtO4lVGOYKqzw, но стоит подороже.dlis747 писал(а): ↑29 янв 2019, 15:16 проектируемое. давление гидростатическое в башне до 2,5 обычно. Дали задание: на ЭЦВ 6-12-140 подобрать УПП. В авто режиме по ДД 4-20, и ручное от экм . Вот кстати проблема такая не нашел я 6-12-140. А выбрал 6-10-140 (6-8кВ) УПП выбрал Шнайдер ATS01N125FT (25A, 11 kW) Не знаю правильно ли я выбрал, может вы подскажите... А с преобразователем я определился ОВЕН ТРМ 1
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2018, 08:54
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 2 раза
Плавный пуск от 4-20mA
Я, извиняюсь, что влазию, но не проще ли повесить поплавки на башню? Упал уровень, включился насос, уровень дошел, отключился. Любой УПП с этим справиться, без доп.оборудования.dlis747 писал(а): ↑28 янв 2019, 13:52 Всем доброго дня. Помогите начинающему проектировщику.
Дали задание УПП (устройство плавного пуска) заставить работать по давлению в башне, от датчика 4-20мА. это для авто режима. и ручной от ЭКМ это я знаю.
Преобразватель может какой нибудь есть, где можно установить две уставки. и будет включать реле. Или есть УПП уже с такой функцией? я не смог найти.
-
- эксперт
- Сообщения: 1345
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Плавный пуск от 4-20mA
Сколько видел башен, везде проблемы - намерзает лёд, падает уровень и отрывает все поплавки, электроды и прочее, что в самой башне. Датчик давления можно поставить в разборной трубе, которая в колодце ниже уровня промерзания.
Другое дело, что проще поставить реле давления...
Другое дело, что проще поставить реле давления...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Плавный пуск от 4-20mA
Мне одному кажется, что с самого начала на УПП пытаются взвалить функции ПЧ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2472
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2123 раза
- Поблагодарили: 208 раз
Плавный пуск от 4-20mA
Если строго по первому сообщению - я бы поменял датчики с 4..20 на что-то вроде ifm для измерения давления. Они как раз УПП контактом запустят.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Плавный пуск от 4-20mA
Не смогли найти потому что их нет. У УПП задача: включить механизм по команде, а не формировать команду.
команду формируйте внешним устройством (реле тока, их навалом).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.