SMC Flex ошибка 17

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Vadim-en
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 19:58
Имя: Вадим

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Vadim-en »

Добрый день.

Нужна помощь. За два месяца устройство плавного пуска на ток 480А 3 раза останавливалось с ошибкой 17 - No Load B (нет нагрузки В).
Согласно руководства пользователя:
SMC-Flex может определять отсутствие подключённой нагрузки, при этом появится ошибка No Load.

После первой остановки сбросили ошибку и запустили в работу, отработал три недели и снова остановка с той же ошибкой. Прозвонили обмотки двигателя, проверили затяжку контактов на УПП и на двигателе все в норме. Заменили УПП - отработал без замечаний 12 дней и опять та же ошибка.
В чем может быть причина? По какому параметру SMC определяет отсутствие нагрузки?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Parliament74 »

Производителю запрос напишите для начала,что скажет техподдержка.

Ну и как минимум, хотя бы напишите что за двигатель, какой механизм, какой режим работы, поскольку если два УПП одну и ту же ошибку выдают на одной установке, то это либо какой-то дефект/особенности устройства (что может подсказать производитель), либо проблема с настройкой/изначальным подбором устройства (для понимания этого необходимо иметь вводную информацию).
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Looker »

Посмотри на параметр 51 - уменьши.
Изображение
Но, твой код говорит о "недогрузке" по фазе B - смотри сеть, попробуй задействовать контроль не баланса.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Vadim-en
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 19:58
Имя: Вадим

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Vadim-en »

Спасибо.
Электродвигатель компрессора 355кВт 400В. На этих настройках УПП отработал лет 7-8, проблемы начались недавно.

Недогруз отключен. В соседнем шкафу на тех же шинах питания стоит такой же УПП на другой компрессор, запустили его в работу, наблюдаем за его работой и сетью.

tolikm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 20:48
Имя: Анатолий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

SMC Flex ошибка 17

Сообщение tolikm »

Возникла такая же проблема на SMC Flex после 8-ми лет работы с компрессором битзер. Напишите, пожалуйста, удалось ли Вам решить эту проблему ?

Автор темы
Vadim-en
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 19:58
Имя: Вадим

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Vadim-en »

За прошедшее время ошибок у нас не появлялось.
Проверьте настройки, как рекомендовали выше, а так же состояние контактов вводного автомата (предохранителей) и вводного контактора.
Если есть возможность и опыт в подобных делах, проверьте контакторы в силовых модулях УПП и обратите внимание на датчик Холла там же.

tolikm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 20:48
Имя: Анатолий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

SMC Flex ошибка 17

Сообщение tolikm »

Уже вторую неделю сражаемся с этой ошибкой - защита от недогруза отключена, все соединения кабелей проверены и перетянуты, вводной автомат проверен, контакторы в силовых модулях УПП в идеальном состоянии. Единственное, что не смог проверить - это датчики Холла.
Пробовали подключать компрессор исключив работу всех реле схемы, чтобы избежать дребезга контактов ( подача тумблером напряжения на 16 контакт) - всё равно через какое-то время работы (иногда при запуске) выдаёт ошибку 16,17,18 или 40 (нет нагрузки на фазе А, B, C или нет нагрузки)
Так же попробовали подключить к УПП двигатель меньшей мощности - 11кВт - с ним УПП работает без ошибок. Можно было бы сказать, что УПП просто не хватает мощности, но он рассчитан на ток 480А, а компрессор при работе потребляет максимум 200А.
На сайте производителя тоже кто-то обращался с подобной проблемой - там ответили, что эти ощибки или предпусковые или результат попытки подать заново сигнал запуска при работе ( дребезг контактов реле управляющего включением).
Может у кого-нибудь есть мысли по этой проблеме? Буду очень благодарен за любые подсказки.

AleksMARK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 дек 2020, 03:44
Имя: Александр
Страна: россия
город/регион: иркутск
Благодарил (а): 1 раз

SMC Flex ошибка 17

Сообщение AleksMARK »

всем привет. подскажите у кого какие варианты были по решению этой проблемы? уставки менял, не помогло. запускаем напишет "starting" пару секунд поработает "stoping" пишет и.т.д по ощущениям что входной контакт теряется, но факту мерю что все ровно идет

AleksMARK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 дек 2020, 03:44
Имя: Александр
Страна: россия
город/регион: иркутск
Благодарил (а): 1 раз

SMC Flex ошибка 17

Сообщение AleksMARK »

всем спасибо. проблема решилась отключением одного входного канала(заглючил)
Ответить