Всем привет.
Есть проблема №1: журнал событий отображается только за последние сутки. Вроде как выкачивается потом весь, но как посмотреть за остальные дни?
Проблема №2: Не квитируются события (по клику на событие в симуляторе), т.е. только активное событие и не активное, а подтвердить не могу, в чем проблема? Выставляя бит LB-9042 событие активное квитируется.
Панель MT8071iE.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Журнал событий.
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Журнал событий.
Добрый день.
1. Нужно через регистр управления журналом выбирать индекс файла(день).
2. Как вариант, выбрано подтверждение двойным щелчком.
1. Нужно через регистр управления журналом выбирать индекс файла(день).
2. Как вариант, выбрано подтверждение двойным щелчком.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Журнал событий.
Да, как оказалось можно назначить адрес для History control, и значение в этом адресе будет определять за какой день (текущий день - значение) нужно просмотреть журнал.
Вторая проблема пока не решена, ждем панель для тестов.
Вторая проблема пока не решена, ждем панель для тестов.