Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание при параметрировании ПЧ.
В настоящий момент номинальный ток АД уменьшил в 1,73 раза при Uн=380В.
При пуске ПЧ вылетает ошибка SOF - превышение скорости двигателя. Движок типа 7AVER... (400В/D, 200 кВт, 340А)
для работы с ЧРП.
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ATV630C22N4 с АД ~380В, обмотки которого собраны в D
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 11:52
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 11:52
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
ATV630C22N4 с АД ~380В, обмотки которого собраны в D
Двигатель имеет два исполнения для работы от сети и с ЧРП. Отдельно даны данные для работы с ЧРП в дапозоне от 30 до 70 Гц. При указанном на шильдике номинальной частоте 47 Гц, ток равен 368А. С этим током ПЧ уходил в КЗ в двигателе (ошибка SCF1). Попробовал уменьшить ток в 1,73 раза - до 213А, появилась ошибка SOF. В сообщении к ошибке были указаны ток, =203А, и частота, =+222,5 Гц. Откуда она берется - не могу сообразить, т.к. опыта и знаний маловато.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ATV630C22N4 с АД ~380В, обмотки которого собраны в D
Настоятельно рекомендую обратиться в службу тех. поддержки Schneider Electric тел. 8(800)200 64 64.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 11:52
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ATV630C22N4 с АД ~380В, обмотки которого собраны в D
Первым делом проверьте насколько корректно занесены данные двигателя (стр. 177 руководства по программированию), а также, после того как убедитесь, что данные двигателя занесены корректно, выполнить автоподстройку (стр.185)
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вы лучше им позвоните, главное правильно сформулировать вопросы :)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 11:52
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
ATV630C22N4 с АД ~380В, обмотки которого собраны в D
Справились сами - у тех. поддержки руки до нас не дошли. Подобрали режим регулирования и убрали все предварительные намагничивания и форсировку. Привод заработал с заводскими данными АД.