При наладке системы контроля загазованности столкнулись с проблемой периодической неисправности оптического датчика загазованности СГОЭС. В схемном решении его функции сводились По достижению первого (10% НКПР) и второго (20% НКПР) порогов проверить подачу сигналов “ПОРОГ1” и “ПОРОГ2” в САУ ГПА.
При подаче питания датчик выдавал норма, через некоторое время уходил в ошибку.
А дело было осенью и постоянно шли дожди. Влажность была достаточно высокой.
Решено было осмотреть оптику и было выявлено наличие влаги на оптической системе.
Протерев чистой, сухой салфеткой и собрав прибор проблема ушла.
В приборе имелся не задействованный токовый сигнал, по которому можно было отслеживать реакцию датчика на газ.
Чтобы не портить дорогую калибровочную смесь можно для предварительной настройки использовать газ от обычной зажигалки.