Этот момент я упустил. Меняйте датчик и точка. Диапазон ничтожно мал, да еще и датчик давления который чувствителен к вибрациям. Менять датчик.
В разных контроллерах по-разному. CGC-400 - очень бюджетная штука, там три входа, причем разного типа, с одной общей точкой, петля от контроллера хотя нога 5 - это ещё и минус питания. Можно и от внешнего источника петлю организовать, но не рекомендую - может сказаться на точности (чтобы не сказалось, надо монтаж вести особым способом). В старших контроллерах все входы развязаны друг от друга и там можно как угодно делать.
Я ещё не видел на модульных малых генераторных агрегатах (до 3 мегаватт) оборудования во взрывозащищённом исполнении, даже на газовых. Консультировался по этому поводу с опытными пакетировщиками - говорят, по стандартам не требуется.