1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Миграция проектов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Миграция проектов

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Свалилась тут на меня маленький работа.
Ситуация следующая, есть у меня стенд на CPU-319C c SM331.
Нужно быстро слепить проект на PCS7 v7.1, а использоваться он
должен на S7-400H c ET200M. Какие проблемы могут возникнуть при миграции
проекта ?

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Миграция проектов

Сообщение ASUTP_PLC »

Адресное пространство у вашего контроллера 8K адресов, у 400 побольше -может и 64K быть. Так как контроллер более проще, все програмные инструкции на 400 работать будут. Но какие-то функции скорее всего прям на 319 могут не пойти /если писать для 400/.
Как минимум те которые аккумуляторы используют. И из S7-коммуникаций /по максимальному размеру передаваемых блоков контроллеры имеют отличия/. А в остальном - все считайте что одинаковое.
Я также брал в командировку 315-2DP, и проверял DP коммуникации через него. Хотя это должен был делать S7-400 по месту.
Дело то обычное. Перед тем как вырубить работающий в техпроцессе S7-400, убеждался что все ок и по монтажу и програмно используя в наладке S7 315.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Миграция проектов

Сообщение aranea »

petr2off, забыть про стенд и писать HW и программу на S7-400H c ET200M
если хотите отладиться, пишите программные симуляторы/имитаторы блоков и сигналов
имхо, стенд для отладки проекта PCS7 вообще не помощник: как работает DI и DO вы, наверное, представляете
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Миграция проектов

Сообщение petr2off »

Спасибо. Тема видоизменилась. Перекочевала в TIA Portal. Разбираюсь с симулятором.
Ответить

Вернуться в «Simatic PCS 7»