S7-1200 и Weintek
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
S7-1200 и Weintek
Хочу взять поиграться 1200 контроллер и панель Weintek. Подскажите, как их лучше подружить? Работают ли они по Profinet? Или modbus tcp городить? Смутил ответ техподдержки: "Поддержки profinet в панелях нет, работает "напрямую"" А как это - "напрямую", я так у них и не выяснил.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
S7-1200 и Weintek
Работают, ищи мануал у Вейнтека "Все ПЛК мира", там про "каждый ПЛК в мире" досконально написано, как подружить. Грубо говоря, программисты Вейнтека активно работают над тем, чтобы их панель работала с любым контроллером, пишут специальные модули для коннекта. То есть Вейнтек найдёт пути доступа к S7-1200, правда в нём придётся отключить защиту от несанкционированного доступа, то есть контроллер будет "дырявый". Но нас это не останавливает, не правда ли?
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=393
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=393
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
S7-1200 и Weintek
Если еще актуально.
При работе с панелями серии iE в связке с S7-1200 имеем следующие проблемы:
- Не корректно работает с UDT (маленькие UDT понимает, большие нет)
- Не корректно работает с Symbolic address (на прошивках выше 4.1), точнее вообще не работает, просто пишет ошибку при импорте.
( "Костыли" вроде переменной bool в начале блока DB и вырезать-вставить-пересобрать в Tia Portal не спасают)
- Если хотите пользоваться драйвером S7-1200/S7-1500, то необходимо деактивировать все настройки безопасности в контроллере.
- Не выдерживала 2 панели в одной сети (протоколы пробовал разные - от PG до OP).
В результате, все работает на драйвере S7-1200/1500 (Absolute adressing), т.е. на абсолютной адрессации.
З.Ы. Это было 2 года назад. С данными проблемами я обращался напрямую к ним, на англоязычный форум, там ничего не ответили
При работе с панелями серии iE в связке с S7-1200 имеем следующие проблемы:
- Не корректно работает с UDT (маленькие UDT понимает, большие нет)
- Не корректно работает с Symbolic address (на прошивках выше 4.1), точнее вообще не работает, просто пишет ошибку при импорте.
( "Костыли" вроде переменной bool в начале блока DB и вырезать-вставить-пересобрать в Tia Portal не спасают)
- Если хотите пользоваться драйвером S7-1200/S7-1500, то необходимо деактивировать все настройки безопасности в контроллере.
- Не выдерживала 2 панели в одной сети (протоколы пробовал разные - от PG до OP).
В результате, все работает на драйвере S7-1200/1500 (Absolute adressing), т.е. на абсолютной адрессации.
З.Ы. Это было 2 года назад. С данными проблемами я обращался напрямую к ним, на англоязычный форум, там ничего не ответили
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
- Имя: Рафик
- Страна: россия
- город/регион: казань
- Благодарил (а): 3 раза
S7-1200 и Weintek
Доброго времени суток! Easy Builder Pro V6, драйвер S7-1200/1500 (Absolute adressing). Теги плк в формате Exsel и файл Function Block формата .scl импортируются без проблем!
Не получается импортировать файл Data Block формата .db. Выходит ошибка форматирования!
Получается я могу менять значения тегов у глобальных объектов, а у экземпляров нет( В чем может быть причина?
Не получается импортировать файл Data Block формата .db. Выходит ошибка форматирования!
Получается я могу менять значения тегов у глобальных объектов, а у экземпляров нет( В чем может быть причина?