Доброго времени суток! Нужна помощь по Alarm Setup. Необходимо привязать сообщения к состояниям конкретных битов, поэтому решил воспользоваться типом триггера бит. Не могу понять куда прописывать название тега для триггеров типа BIT.
Почитал мануал, там формат выглядит так {::[PLC5]N7:O,L2}. PLC5 - это название ярлыка. Куда прописывать название тега непонятно(
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
- Имя: Рафик
- Страна: россия
- город/регион: казань
- Благодарил (а): 3 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup
Ваш пример содержит прямую ссылку на биты в памяти контроллера, при программировании которого понятие "тег" ещё не использовалось.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
- Имя: Рафик
- Страна: россия
- город/регион: казань
- Благодарил (а): 3 раза
Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup
Вопрос. Можно ли считывать состояния битов и привязывать сообщения к этим битам из тега типа INT?
Не хочется отдельно добавлять теги типа бит. Для элементов индикации (для тегов типа INT) я использовал выражение:
If {Tag} & 4 Then 1Else 0 - для 2 бита соответственно. А в Alarm Setup так не работает, хоть и не выдает ошибку при компиляции выражения.