- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Есть помещение для ацетилена.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Есть помещение для ацетилена.
Каким оборудованием должна обеспечиваться безопасность хранения ацетилена? Горючий газ это первое. Второе - он еще и взрывает.
Какие нужно вести замеры чтоб система соответствовала требованиям по безопасности?
Маленькое здание с отдельной дверкой, не сообщающееся с другими помещениями. А внутри на пламя, или дым мониторить?
Какие нужно вести замеры чтоб система соответствовала требованиям по безопасности?
Маленькое здание с отдельной дверкой, не сообщающееся с другими помещениями. А внутри на пламя, или дым мониторить?
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Есть помещение для ацетилена.
На утечку.
"Евгений (2013-09-24 11:00:22):
Необходим газоанализатор для С2Н2 cо звуковой индикацией. В помещении газоразрядная рампа 12 баллонов.
Для контроля ацетилена С2Н2 мы можем предложить газоанализатор СТМ-10.
Для составления модификации просим уточнить следующее:
1) площадь помещения;
2) необходимость цифровой индикации;
3) взрывозащита;"
http://www.gazanalizator.ru/vopros-otvet/
"Евгений (2013-09-24 11:00:22):
Необходим газоанализатор для С2Н2 cо звуковой индикацией. В помещении газоразрядная рампа 12 баллонов.
Для контроля ацетилена С2Н2 мы можем предложить газоанализатор СТМ-10.
Для составления модификации просим уточнить следующее:
1) площадь помещения;
2) необходимость цифровой индикации;
3) взрывозащита;"
http://www.gazanalizator.ru/vopros-otvet/
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Есть помещение для ацетилена.
Передо мной лежит план лаборатории. Там будет склад ацетилена в баллонах. Он нужен будет походу для аналитического оборудования.
Атомизаторы, атомно-адсорбционный анализ, пламенная фотометрия. Другого применения ацетилену не вижу в тех условиях, и таких больших потребностях.
Моя задача - заполнить пробелы. Так то кстати нередко возникает вопрос по интеграции газоанализаторного оборудования и пожарного оборудования. Но как они должны взаимодействовать пока четких указаний не находил.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Склад балонов, баллон на ацетилен кстати внутри имеет поровые вставки. И заполнен жидкостью, ацетоном.
Любое ЧП, все хорошо и горит и взрывается.
Атомизаторы, атомно-адсорбционный анализ, пламенная фотометрия. Другого применения ацетилену не вижу в тех условиях, и таких больших потребностях.
Моя задача - заполнить пробелы. Так то кстати нередко возникает вопрос по интеграции газоанализаторного оборудования и пожарного оборудования. Но как они должны взаимодействовать пока четких указаний не находил.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Склад балонов, баллон на ацетилен кстати внутри имеет поровые вставки. И заполнен жидкостью, ацетоном.
Любое ЧП, все хорошо и горит и взрывается.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Есть помещение для ацетилена.
Никак. Нормативных требований нет.
Категория помещения указывается в проектной документации на здание.
Скорее всего, у Вас категория А. Тогда в соответствии с таблицей А.3 СП 5.13130.2009 склад ацетилена должен быть оборудован автоматической пожарной сигнализацией (при площади менее 300 м2) или автоматической установкой пожаротушения (при площади 300 м2 и более)
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Есть помещение для ацетилена.
Наши объекты - котельные, оборудованы сигнализаторами загазованности горючими и токсичными газами (CO, CH4) и пожарной сигнализацией. Работают независимо друг от друга, единственное, где они взаимодействуют - отсечка газового клапана и выдача сигналов в систему диспетчеризации.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Есть помещение для ацетилена.
У меня там не будет магистрального ввода газа. Но с баллонов есть общая большая рампа, откуда идет разбор газа.
Надо ли туда чего нибудь пихать? Или оставить все как есть?
Надо ли туда чего нибудь пихать? Или оставить все как есть?