Здравствуйте, коллеги!
Есть вопрос к знатокам:
Необходимо организовать связь панели 8101iE и плк Сименс 1200.
Ранее в других проектах использовал символьную адресацию, но в данном случае easyBuilder выдает ошибку форматирования DB, решил использовать абсолютную адресацию, все добавилось без проблем, и меркерные тэги и тэги из дб, но когда начал отлаживать отображение - заметил косяк: отображение части элементов не соответствует действительности.
Подробнее посмотрев адрес параметров в панели увидел, что в первом ДБ адреса совпадают четко, а вот во втором БД каждая следующая структура имеет смещение на ~260 байт.
Попытался заново добавить тэги, но результата не получил.
Вот теперь и непонятно это касяк EasyBuilder Pro или где то в другом месте
EasyBuilder Pro v.6.00.01.174
P.S.:скриншоты приложить не могу - какой-то косяк форума
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek. Смещение внешних тэгов
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 фев 2016, 20:13
- Имя: Китайкин Дмитрий
Weintek. Смещение внешних тэгов
Добрый День!
пришлите мне на почту скриншоты [email protected], попробую помочь!
пришлите мне на почту скриншоты [email protected], попробую помочь!
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Weintek. Смещение внешних тэгов
Проблема решена, но не автоматическими средствами, а при помощи ручек.
В причине так и не разобрался, ТП до сих пор молчит.
Решил путем экспорта в эксель библиотеки адресов, ручной правки адресов(благо дб четко структурирован был) и дальнейшего импорта отредактированного файла.
Еще один непонятный мне кастыль встретил в самом конце: 12-ый мультиэкземпляр дб заканчивался на 1352 байте и имел адрес DBnD 21352, 13-ый экземпляр начинался с адреса 1356 и имел адрес DBnD 21356. Так вот при онлайн-моделировании экран с параметрами 13 и 14 экземпляров не прогружался - висела ошибка потери связи с плк. Почесал репу и изменил адрес на 201356 и т.д. и связь появилась. Решил перестраховаться и поменял на 12 экземпляре адреса и получил ошибку потери связи на соответствующем экране.
Вопрос: почему именно до 12 экземпляра у меня никакой правки в адресах не понадобилось, а вот после уже потребовалась...
В причине так и не разобрался, ТП до сих пор молчит.
Решил путем экспорта в эксель библиотеки адресов, ручной правки адресов(благо дб четко структурирован был) и дальнейшего импорта отредактированного файла.
Еще один непонятный мне кастыль встретил в самом конце: 12-ый мультиэкземпляр дб заканчивался на 1352 байте и имел адрес DBnD 21352, 13-ый экземпляр начинался с адреса 1356 и имел адрес DBnD 21356. Так вот при онлайн-моделировании экран с параметрами 13 и 14 экземпляров не прогружался - висела ошибка потери связи с плк. Почесал репу и изменил адрес на 201356 и т.д. и связь появилась. Решил перестраховаться и поменял на 12 экземпляре адреса и получил ошибку потери связи на соответствующем экране.
Вопрос: почему именно до 12 экземпляра у меня никакой правки в адресах не понадобилось, а вот после уже потребовалась...