1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Два канала связи по одному кабелю

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Maksim-9w »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть кабель КИПвЭВнг-LS 2х2х0,78 длиной 400 метров планирующийся для передачи информации по RS485. На одной стороне кабеля подключатся две группы вторичных приборов, на другой стороне два компьютера не связанных друг с другом. Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации без взаимных помех друг другу?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Ryzhij »

Без взаимных помех вообще?
Это невозможно даже теоретически ;)
Можно только с допустимым уровнем помех. :ext_secret:
На 2-проводном RS485 все будет работать, не сомневайтесь. Главное - пары не разбить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Serex »

Maksim-9w писал(а): 15 апр 2018, 06:45 Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации
При соблюдении всех правил монтажа и не большой скорости передачи, должно все получиться.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение ASUTP_PLC »

Конечно можно. Можно даже разные сегменты сети связать и переход на SHDSL сделать. И взаимодействовать они не будут, на уровне логического соединения конечно же...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 15 апр 2018, 14:24
Maksim-9w писал(а): 15 апр 2018, 06:45 Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации
При соблюдении всех правил монтажа и не большой скорости передачи, должно все получиться.
А давайте-ка рассмотрим 4-проводный RS-485 по этому кабелю, сравним с работой 2-х 2-проводных и зададимся вопросом: "А почему, собс-сно, скорость должна быть ниже?"

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ASUTP_PLC писал(а): 16 апр 2018, 08:48 Конечно можно. Можно даже разные сегменты сети связать и переход на SHDSL сделать. И взаимодействовать они не будут, на уровне логического соединения конечно же...
SHDSL на таком кабеле и при такой длине?
Красиво жить не запретишь...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение ASUTP_PLC »

А что кабель вполне хороший. Отличный даже для такой задачи.
На алюминиевой витой паре работал SHDSL.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а): 16 апр 2018, 13:56 А что кабель вполне хороший. Отличный даже для такой задачи.
На алюминиевой витой паре работал SHDSL.
А никто и не спорит.
Вопрос только один: "Зачем городить огород, когда и так всё по-прёт?!"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18829
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1873 раза

Два канала связи по одному кабелю

Сообщение Jackson »

Maksim-9w писал(а): 15 апр 2018, 06:45 Есть кабель КИПвЭВнг-LS 2х2х0,78 длиной 400 метров планирующийся для передачи информации по RS485. На одной стороне кабеля подключатся две группы вторичных приборов, на другой стороне два компьютера не связанных друг с другом. Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации без взаимных помех друг другу?
Да, возможно. Соблюдайте правила монтажа, разделите интерфейсы (экраны будут все равно связаны, тк что и землите их в одной точке - так проще) и всё будет прекрасно работать. Этот кабель для того и предназначен.

Имейте только в виду, что, может быть, нарушается принцип отказоустойчивости (к единичному отказу) и аппаратная независимость систем: порвали кабель - сдохли сразу обе линии связи, то есть обе как бы "независимые" системы (которые, на самом деле, зависимые от одного кабеля). Если на Вашем объекте это не смущает - реализуйте.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»