Приветствую всех. Нужна помощь знатоков...
Имеется трехфазный двигатель ~5.5 кВт/~11 А/ ~400V.
Просьба помочь конфигурацией в формате XML, для модуля Sinamics Smart Access.
Схема во вложении.
Родная конфигурация там же.
Не получается настроить частотник для работы с параметрами:
При 8мА - 5Гц
При 19мА - 50Гц.
Буду рад помощи и совету.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Sinamics v20
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 12:32
- Имя: Андрей
- Страна: KZ
- город/регион: Уральск
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 12:32
- Имя: Андрей
- Страна: KZ
- город/регион: Уральск
Sinamics v20
Проблему решил.
Мануал на 74й стр (Полный мануал-370стр). + вроде не кривые руки.
Чуть позже выложу конфигурацию с линейной характеристикой - 0-20мА
Для основных параметров - необходима установка значений параметров двигателя.
Это мой шаблон - но рабочий.
Основа - вентилятор кондиционера наружный - 5кВт.
Построено по вышеуказанной схеме.
Сливалось через Sinamics Smart Access, также и грузилось на подобные частотники по месту- 4 шт = проверено Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 45 секунд:
Для себя хочется узнать о каждом параметре, мануала не хватает
Мануал на 74й стр (Полный мануал-370стр). + вроде не кривые руки.
Чуть позже выложу конфигурацию с линейной характеристикой - 0-20мА
Для основных параметров - необходима установка значений параметров двигателя.
Это мой шаблон - но рабочий.
Основа - вентилятор кондиционера наружный - 5кВт.
Построено по вышеуказанной схеме.
Сливалось через Sinamics Smart Access, также и грузилось на подобные частотники по месту- 4 шт = проверено Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 45 секунд:
Для себя хочется узнать о каждом параметре, мануала не хватает
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Учиться, учиться и еще раз учиться.
....В.И.Ленин
....В.И.Ленин