Дано: частотник Siemeng G120, "мозги" CU240B,E , панель оператора BOP-2.
Задача: временно вынести панель на крышу РП, чтобы управлять механизмом "визуально".
В принципе, готовые комплекты для выноса панелей можно купить, но, во-первых, хто ж их нам купит-то, уже после тендера, а во-вторых, там всего 5 метров, а нам мало. Придётся городить самим. Распиновки разъёма DB-9, которым соединяются пульт с управляющим модулем, я найти не смог. Попытался прозванивать, а также измерять напряжение на пинах включённого частотника. Пришёл к выводу, что используются, скорее всего, только 4 контакта, с второго по пятый, причём № 5, похоже, "общий". Потом, уже на новом CU240E, увидел урезанный DB-9 с именно этими четырьмя контактами, и понял, что был прав.
Итак. Раскушенный COM-портовый кабель (на нём удобные "прикрутки" на разъёмах), в разрез - 17 метров Ethernet-кабеля (типа F/UTP, для внешней проводки с общей фольговой изоляцей), соединяются пины 2, 3, 4, 5 (сюда же экран) - и всё работает! Каждый сигнал пущен по одной "запараллеленой" паре.
Теперь посмотрим, как оно на реальном объекте себя поведёт...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Удлиннитель панели оператора Sinamics
Модератор: Глоб.модераторы