1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ASUPCHAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 13:17
Имя: Ч.А.К.

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Сообщение ASUPCHAK »

Работаю в тепловой энергетике, немного в гидро.
Однажды в одном из регламентных документов разработки (ТЗ, ТТ, РД, ОСО) видел фразу примерно такого содержания.
"Микропроцессорные устройства или контроллеры, на которых выполнятся технологические защиты оборудования должны резервироваться на уровне операционной системы. Использование прикладных методов резервирования не допускается."
В РД 153-34.1-35.137-00 этого точно нет.
В СТО 70238424.27.100.010-2011 тоже.
В СТО 70238424.27.100.078-2009 раздела по защитам на МПУ нет.

Коллеги, подскажите где я мог такое видеть? Есть ли какое новое РД, или федеральные нормы и правила.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Сообщение Ryzhij »

ИМХО это довольно мутная фраза.
Кто, где и когда смог повести четкую границу между прикладным и системным ПО?
Тем более в контроллере..
Если есть обоснованный SIL, то какие вопросы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 01 фев 2018, 19:48 Кто, где и когда смог повести четкую границу между прикладным и системным ПО?
Тем более в контроллере..
А разве она здесь нечёткая?

Да и неважно. Фраза явно имеет смысл предусмотреть резервирование штатными средствами производителя, а не дописывать и не допиливать ничего самостоятельно - чтобы точно такой же резервированный контроллер можно было просто купить.

Осталось только найти это требование.

Мне кажется, что если и есть такое нормативное требование, то оно должно всплывать на этапе поставки системы на уровне ТЗ (вот мне например прислали такое ТЗ где явно указано аппаратное резервирование штатными средствами - я даже не разбираюсь чем оно регламентировано).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»