1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
Имя: Михаил
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 9 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение shum »

Как посмотреть кабели, которые не "отмаршрутизовались" после запуска маршрутизации?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Madwolf »

Интересная задачка.

Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
Имя: Захаров
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 79 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Zakharov »

Я сразу смотрю в кабельный журнал. Те что без длины не нашли свою трассу.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Madwolf »

Тут проблема в том, что некоторые уже могли иметь длину, приходится удалять старую длину каждый раз.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 71 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Dotarev »

А в контрольном прогоне нет соответствующих сообщений?
Данные проекта - Сообщения - выполнить контрольный прогон - настроить: [Группа сообщений: 003 Кабели]

Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
Имя: Захаров
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 79 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Zakharov »

Madwolf писал(а): 19 янв 2018, 21:54Тут проблема в том, что некоторые уже могли иметь длину, приходится удалять старую длину каждый раз.
Не вижу тут проблем. Так и делаю. Сначала зачищаю все длины в навигаторе, только потом трассировка. Если надо что то оставить можно их в навигаторе отфильтровать.
Да, еще заметил, после многократного перекладывания трасс, бывает что беспричинно не все трассируется. Лечится удалением всех жил топологии в навигаторе соединений.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Leka_Gee
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 08:03
Имя: Leka
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Leka_Gee »

Очень неудобно конечно что неправильно проложенные изначально соединения не удаляются после присваивания их кабелю никак кроме удалениея всех жил топологии

Автор темы
shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
Имя: Михаил
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 9 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение shum »

Есть довольно элегантное (хоть и костыли тоже) решение:
1. Удаляем все соединения с видом представления "топология"
2. Присваиваем всем кабелям длину например "999"
3. Маршрутизируем
4. В навигаторе кабеля делаем фильтр по длине=999 и видим все кабели, которые не маршрутизовались
Ответить

Вернуться в «FieldSys (Топология)»