Приветствую, Вас!
Пожалуйста, проверьте мой расчёт по поводу максимальной потребляемой мощности Logo! Power 24V/1.3A 6EP1331-1SH03 !
https://www.tme.eu/cz/Document/ff7eba7e ... -1SH03.pdf
Pвых = 34,3 Вт Max (при 26,4 В и 1,3 А)
Pпотр = 40,4 Вт Max (при 34,3 Вт и КПД 85%)
Если что-то, не так исправьте пожалуйста!
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 13:14
- Имя: Виталий
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03
В общем, все верно, только вот...
1. Неясно, зачем Вы берете верхний предел регулировки выходного напряжения, а не номинал. Какой в этом практический смысл?
2. Потребляемую мощность лучше выражать не в Ваттах, а в Вольт-Амперах, так как я не нашел явного указания на имеющуюся корректировку коэффициента мощности.
1. Неясно, зачем Вы берете верхний предел регулировки выходного напряжения, а не номинал. Какой в этом практический смысл?
2. Потребляемую мощность лучше выражать не в Ваттах, а в Вольт-Амперах, так как я не нашел явного указания на имеющуюся корректировку коэффициента мощности.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03
А автомат все равно надо выбирать ампер на 6, характеристика С, ибо есть ещë понятие "пиковая потребляемая мощность". Эта величина у недорогих маломощных БП даже выше, чем у БП более высокой мощности.