1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение megavolt86 »

Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос:
Как можно организовать миграцию проекта ПУ из ProTool в TIAPortal?
Нашел на просторах небольшой фак по этому поводу:
1)через флексибл 2004(2005) конвертировать проект протула;
2)через флексибл 2008 конвертировать проект флекибла 2004(2005);
3)через тиапортал конвертировать проект флексибла 2008.
Очень муторная инструкция...
Может кто знает как можно проще произвести конвертацию? :roll:

Upd. Искал дистрибутив флексибл 2004(2005) но не нашел, есть только сервиспаки.
Если кто имеет инсталляционные файлы...поделиииитесь, а?!
:ext_secret:

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение POV »

Если мне не изменяет память, то последний flexible для конвертации из ProTool это 2008 SP2, строго. SP3 и выше не подойдут. Далее в Tia, если тот поддерживает эту панель. Или менять тип панели на этапе flexible. Рисуйте заново в Tia, если это не подходит, подглядывая в ProTool на виртуалке.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение megavolt86 »

POV писал(а): 11 янв 2018, 16:42последний flexible для конвертации из ProTool это 2008 SP2
Как раз таки есть только сп3(((
Буду искать значит более старые версии.

Кстати попробовал проект конвертировать из флексибл2008 в тиапортал - конвертируется с ошибкой об отсутствии софта для миграции, хотя онустановлен...вроде такая простая на первый взгляд функция как миграция заставляет поломать голову(((
:ext_secret:

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение POV »

На днях mp370 flex 2008sp3 перевел на tp1900 tia 13sp2, в целом без проблем, но потом руками все править. Проект не очень сложный был.
а что с сайта сименса не скачать?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
там еще пачка апдейтов выходила, аж до 13, если не больше. Проверить надо до какого можно конвертировать с протула.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение megavolt86 »

POV писал(а): 11 янв 2018, 17:46с сайта сименса не скачать?
Попробую эти, качал более ранние с сайта, так качаются именно сервиспаки, которые необходимо ставить только поверх существуюего флексибла, потому и тут спросил...

А править много? Главное чтоб привязки и скрипты сохранились, а картинку то подправить сможем...)))
:ext_secret:

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение POV »

Привязки и скрипты ок. А вот с картинками, расположением беда, 4:3 против 16:9, как не конвертируй, в автомате тоска. Выдал конвертер предупреждение, что типа убрал несколько анимаций, но не списка объектов, ни логов, так и не нашел. Анимаций отключенных тоже не нашел руками, новую панель тестируют, может пользователи чего найдут.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение megavolt86 »

Раздобыл из закромов flexible 2005, установил, но проекты протула не открываются
Точечный рисунок.bmp
Как я понял -ошибка sql, пробовал ставить из диска tools sql-сервер выдает ошибку установки, не знаю уже куда копать, может необходимо устанавливать как-то по-особенному?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
:ext_secret:

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение POV »

Хм, я бы пошел по рекомендованному пути. Поставил на одну систему последний ProTool v6 SP3 HF3 ну или хотя бы просто SP3, довел панель в нем. Поставил Flex 2008 SP2 - в нем сделал конвертацию во flex. Потом на другой системе до Flex 2008 SP3 Upd <последний>. Далее в TIA v13 SP2 или v14 SP1 Upd <последний>. И сменить тип панели еще в нужном месте.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Мигрция проекта с ProTool до TIA

Сообщение megavolt86 »

POV писал(а): 15 янв 2018, 13:23последний ProTool v6 SP3 HF3 ну или хотя бы просто SP3, довел панель в нем
Есть такой, доводить уже нечего, необходимо мигрировать проект к современным панелям. А вот флексибла сп2 нет, не нашел инсталляшки, есть только сп3...
Три проекта из флексибла без проблем конвертанулись в тиапортал, а вот с проектами в протуле - беда.
:ext_secret: