Изменение аппаратной конфигурации контроллера.
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Изменение аппаратной конфигурации контроллера.
Здравствуйте. Можно ли изменить аппаратную конфигурацию контроллера программно.?Имеется серийная продукция на базе контроллера М241, в зависимости от конфигурации продукции к контроллеру может добавляться модуль расширения релейных выходов. Предполагается,что программа на контроллер будет одна, и с панели оператора будут задаватся функции выходов(если потребуется установка модуля). И можно ли программно изменять настройки последовательного порта контроллера?
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Изменение аппаратной конфигурации контроллера.
Здравствуйте.
Нет, из программы менять конфигурацию ПЛК нельзя, но требуемый вами вариант работы системы, реализовать можно.
Каждый модуль имеет вкладку конфигурации I/O Configuration и параметр Optional module, если вы устанавливаете этот параметр Yes, система ПЛК не будет диагностировать системную ошибку при отсутствии этого модуля, вам нужно будет контролировать исправность этого модуля в программе ПЛК через системные переменные диагностики модулей. Мониторить и менять настройки последовательных портов можно. Для этого используются системные функции GetSerialConf и SetSerialConf. Описание есть в Onlline Help.
Нет, из программы менять конфигурацию ПЛК нельзя, но требуемый вами вариант работы системы, реализовать можно.
Каждый модуль имеет вкладку конфигурации I/O Configuration и параметр Optional module, если вы устанавливаете этот параметр Yes, система ПЛК не будет диагностировать системную ошибку при отсутствии этого модуля, вам нужно будет контролировать исправность этого модуля в программе ПЛК через системные переменные диагностики модулей. Мониторить и менять настройки последовательных портов можно. Для этого используются системные функции GetSerialConf и SetSerialConf. Описание есть в Onlline Help.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Изменение аппаратной конфигурации контроллера.
Ясно, спасибо.А программно можно изменять настройки последовательного порта контроллера?..(IP адрес вроде как можно менять из программы)
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Изменение аппаратной конфигурации контроллера.
Да, можно. Я ответил в предыдущем сообщении, после картинки.
И IP контроллера тоже можно менять из программы, функция changeIPAddress из библиотеки Ethernet Util.