Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
n_g
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 09:19
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций

Сообщение n_g »

Слышал, что если насосная станция перекачки нефти или т.п. расположена более чем в 30 м. от операторной, то на рабочем месте оператора обязательно должна быть установлена кнопка аварийного останова насосной станции. Скажите, пожалуйста, если ли нормативно-технические документы, подтверждающие это решение? И если есть, то укажите их номера

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций

Сообщение leon78 »

Если для АК "Транснефть", то см. РД-35.240.50-КТН-109-13:
6.4.5.2 Кнопки «Стоп МНС» и «Стоп ПНС» для аварийной остановки всех агрегатов МНС и ПНС соответственно должны устанавливаться:
 в операторной НПС на панели БРУ;
 вне помещения насосного зала МНСЗ, ПНСЗ вблизи всех эвакуационных выходов из помещения в доступных и безопасных местах на расстоянии не менее шести метров от здания насосной, количество кнопок равно количеству выходов;
 в доступных и безопасных местах на расстоянии не менее 10 метров от насосных агрегатов МНСО, ПНСО (но за пределами обвалования площадок насосных агрегатов МНСО и ПНСО), количество кнопок не менее четырех.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
n_g
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 09:19
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций

Сообщение n_g »

Спасибо