1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Sol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:52
Имя: Николай

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Sol »

Добрый день, при подаче питания на контроллер все светодиоды начинают моргать, по ethernet'у доступа к нему нет. Судя по описанию, произошел сбой ПЗУ, это как то лечится?

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Михайло »

Наверняка прошивка версии 2.х...
Попробуйте остановить программу на нем. По Эзернету доступ возможно очень медленный, доступ получить - это требует бесконечное время, а вот команда на остановку проходит гораздо быстрее и успешнее... Это если тот самый глюк, то должно сработать.

Еще может помочь подключение всех модулей расширения, которые были запрограммированы в нем. Но это скорее гипотеза, чем рабочий совет.

Автор темы
Sol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:52
Имя: Николай

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Sol »

Да, прошивка 2.3.
А как на него подать команду? Он не находится в Accessible devices. После подачи питания и подключении к ПК светодиоды на LAN порту не горят, спустя минут 10-15 начинается моргание, как будто идет обмен данными, но все так же TIA Portal его не видит.
Подключить модули возможности нет.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ

Сообщение Михайло »

Ну нажать на красную кнопочку "Stop CPU" в ТИА Портале. Не нужно Accessible Devices. Но надо знать его текущий IP, создать проект с этим IP. Вроде бы так.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»