- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите с принципиальной схемой
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите с принципиальной схемой
Про "игры на временах" не забудьте. Т.е. состязания.
1. Любое реле имеет конечное время срабатывания, которое не равно нулю
2. Катушки реле и контакторов отпадают при напряжении 0.1...0.3 номинального, так что если напряжение не упадёт ниже этих планок - реле/контактор могут и не отключиться.
1. Любое реле имеет конечное время срабатывания, которое не равно нулю
2. Катушки реле и контакторов отпадают при напряжении 0.1...0.3 номинального, так что если напряжение не упадёт ниже этих планок - реле/контактор могут и не отключиться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Помогите с принципиальной схемой
Кнопки аварийного останова, как правило, имеют грибковидную форму, красного цвета, и с фиксацией. По схеме не наблюдается грибковидность, и фиксация. По спецификации она красная, грибковидная, но без фиксации.
То есть надо найти кнопку красную, грибковидную, с фиксацией. И исправить схему в части УГО кнопки. И спецификацию.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 19:21
- Имя: Даниил
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Помогите с принципиальной схемой
Ну она правильно указано, так как была изначально. Вот шкаф управления и где она располагается на нем.(Цифра 10). Она действительно грибовидная, я видел шкаф вживую.olexsa писал(а): ↑10 июн 2024, 13:16Кнопки аварийного останова, как правило, имеют грибковидную форму, красного цвета, и с фиксацией. По схеме не наблюдается грибковидность, и фиксация. По спецификации она красная, грибковидная, но без фиксации.
То есть надо найти кнопку красную, грибковидную, с фиксацией. И исправить схему в части УГО кнопки. И спецификацию.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
olexsa писал(а): ↑10 июн 2024, 08:17Уже хорошо.
Остается разобрать взаимодействие кнопки SBT1, расцепитетеля Y0, выключателя автоматического QF1.
Сразу два замечания (или предложения - как хотите) по схеме:
- между расцепителем Y0 и выключателем автоматическим QF1 имеется механическая связь. Её желательно указать. Указывается пунктирной линией. Это помогает при анализе работы схемы;
- в спецификации QF1 указано "Автоматический выключатель, SVA-20-3-0160, 160А". SVA-20-3-0160 - это артикульный номер автоматического выключателя 3p 160А 35кА серия ВА88-33 фирмы IEK. Поскольку артикульные номера - у каждого предприятия она своя, то необходимо как то конкретизировать, тем самым облегчая жизнь следующим пользовтелям. К примеру, "Автоматический выключатель 3р 160 А ВА88-33 (SVA-20-3-0160), а в примечании укажите - IEK.
Хорошо, исправлю, спасибо. Ну вот я не понимаю как все это взаимодействует. И какую роль играет Вводной контакторolexsa писал(а): ↑10 июн 2024, 08:17Уже хорошо.
Остается разобрать взаимодействие кнопки SBT1, расцепитетеля Y0, выключателя автоматического QF1.
Сразу два замечания (или предложения - как хотите) по схеме:
- между расцепителем Y0 и выключателем автоматическим QF1 имеется механическая связь. Её желательно указать. Указывается пунктирной линией. Это помогает при анализе работы схемы;
- в спецификации QF1 указано "Автоматический выключатель, SVA-20-3-0160, 160А". SVA-20-3-0160 - это артикульный номер автоматического выключателя 3p 160А 35кА серия ВА88-33 фирмы IEK. Поскольку артикульные номера - у каждого предприятия она своя, то необходимо как то конкретизировать, тем самым облегчая жизнь следующим пользовтелям. К примеру, "Автоматический выключатель 3р 160 А ВА88-33 (SVA-20-3-0160), а в примечании укажите - IEK.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите с принципиальной схемой
Автомат - защищает; контактор - коммутирует, как велено. Всё. Оба - не ведают как надо оператору. Чтобы они что-то исполнили, нужно чтобы им что-то откуда-то поступило, сами они не сделают. И тут есть варианты:
- для автомата, нужно чтобы был механический заменитель человеческой руки, которая им прооперирует - механически толкнет рычаг по команде и т.о. выключит его; для этого можно или использовать мотор-автомат (по умолчанию с завода), или опциональный мотор-привод устанавливаемый на автомат опцией (если такое предусмотрено конструкцией производителя автоматов, не любой автомат для этого подходит) или независимый расцепитель, если автоматик писюлечный совсем (модульный);
- для контактора - тут проще - цепь катушки, бери и через всякие реле пускай, как надо.
По Вашей схеме реле Y0 должно проуправлять либо приводом автомата, либо контактором (каким именно - это вопрос со звёздочкой - это может быть только KM1 или например KM5 - которого в схеме нет, но который притаился и ждет Вас за ближайшим поворотом Вашей мысли). А тут вопрос к Вам - а как надо чтобы было: QF1 - погасит всех; KM1 - только тиристоры; КМ5 - продублирует защитное отключение КМ1... чего изволите? :)
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Помогите с принципиальной схемой
Так я же написал:
1. Имеем:
- по спецификации: грибковидная аварийная (потому что грибковидная), красная, без фиксации;
- по схеме: кнопка простая без фиксации.
2. Надо:
- по спецификации: грибковидная аварийная (потому что грибковидная), красная, с фиксацией
- по схеме: кнопка аварийная грибковидная, с фиксацией.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Что бы понять, что именно Вы не понимаете, надо понять, что же о чем есть понимание. Или как в настоящее время понимаете.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
А в Вашей схеме имеется вводный контактор?
Повторите назначение, устройство: автоматический выключатель, пускатель, контактор.
А также какая взаимосвязь между SVA-20-3-0160 и PH-125/160. Имею ввиду не по схеме, а по факту устройства, применения. Что из них дополняет друг друга, и что может работать самостоятельно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 19:21
- Имя: Даниил
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Помогите с принципиальной схемой
При активации аварийной кнопки “Стоп” инициируется сигнал, который передается на реле Y0. Это реле, в свою очередь, командует главному автоматическому выключателю прервать электрическую цепь, обесточивая тем самым электропечь. В результате, все технологические процессы в печи останавливаются, предотвращая возможные аварийные ситуации и обеспечивая безопасность эксплуатации оборудования. - я правильно понял?kirillio писал(а): ↑10 июн 2024, 14:07Автомат - защищает; контактор - коммутирует, как велено. Всё. Оба - не ведают как надо оператору. Чтобы они что-то исполнили, нужно чтобы им что-то откуда-то поступило, сами они не сделают. И тут есть варианты:
- для автомата, нужно чтобы был механический заменитель человеческой руки, которая им прооперирует - механически толкнет рычаг по команде и т.о. выключит его; для этого можно или использовать мотор-автомат (по умолчанию с завода), или опциональный мотор-привод устанавливаемый на автомат опцией (если такое предусмотрено конструкцией производителя автоматов, не любой автомат для этого подходит) или независимый расцепитель, если автоматик писюлечный совсем (модульный);
- для контактора - тут проще - цепь катушки, бери и через всякие реле пускай, как надо.
По Вашей схеме реле Y0 должно проуправлять либо приводом автомата, либо контактором (каким именно - это вопрос со звёздочкой - это может быть только KM1 или например KM5 - которого в схеме нет, но который притаился и ждет Вас за ближайшим поворотом Вашей мысли). А тут вопрос к Вам - а как надо чтобы было: QF1 - погасит всех; KM1 - только тиристоры; КМ5 - продублирует защитное отключение КМ1... чего изволите? :)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Нет, я уже просто запутался сам, мне почему-то показалось, что он был.... Я правильно, понял, что расцепите достаточно для главного автомата, чтобы он отрубил его и тем самым перекрыл "кислород" всей системе (QF1)olexsa писал(а): ↑10 июн 2024, 14:30Так я же написал:
1. Имеем:
- по спецификации: грибковидная аварийная (потому что грибковидная), красная, без фиксации;
- по схеме: кнопка простая без фиксации.
2. Надо:
- по спецификации: грибковидная аварийная (потому что грибковидная), красная, с фиксацией
- по схеме: кнопка аварийная грибковидная, с фиксацией.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:Что бы понять, что именно Вы не понимаете, надо понять, что же о чем есть понимание. Или как в настоящее время понимаете.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:А в Вашей схеме имеется вводный контактор?
Повторите назначение, устройство: автоматический выключатель, пускатель, контактор.
А также какая взаимосвязь между SVA-20-3-0160 и PH-125/160. Имею ввиду не по схеме, а по факту устройства, применения. Что из них дополняет друг друга, и что может работать самостоятельно.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите с принципиальной схемой
Если реле "скомандует" выключателю, то выключатель "послушает" и продолжит работу. Реле "командует" мотор-приводу или расцептелю, тот даёт "подзатыльник" автомату, этот покорно исполняет.Ding222 писал(а): ↑10 июн 2024, 23:13 реле, в свою очередь, командует главному автоматическому выключателю прервать электрическую цепь, обесточивая тем самым электропечь. В результате, все технологические процессы в печи останавливаются, предотвращая возможные аварийные ситуации и обеспечивая безопасность эксплуатации оборудования. - я правильно понял?
Достаточность определяется другим параметром, о котором пока не буду говорить.
Если модель выбранного автомата QF1 поддерживает установку расцепителя, то условно да, это один из вариантов;
если к этому автомату прикрутить стороннее приводное устройство невозможно, то нужно ставить контактор после автомата (в ряде случаев даже два) и управлять его катушкой.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите с принципиальной схемой
Вид толкателя кнопки на схеме не обязан быть отображён. Но желательно. Для фиксации - да, есть символ. Есть символ и для способа разблокировки кнопки (поворотом, вытягиванием, повторным нажатием или ключом)
С возвратом поворотом, если не оговорено другого.
Да.
Да. В спецификацию должна по хорошему ещё войти табличка или круглый леибл жёлтого цвета с надписью "аварийный стоп", можно заказать готовый от производителя, можно изготовить самостоятельно. проще заказать. И ещё должна быть в комплекте защита от случайного нажатия, к поворотным кнопкам это стандартный кожух, код заказа есть у производителя.
"Была изначально" и "правильно" - не одно и то же. Неправильно была, хоть и изначально. Аварийная кнопка должна быть обязательно без самовозврата, с возвратом в исходное положение дополнительным действием (поворот, вытягивание, ключ). Поворот удобнее.
Видел я аварийные кнопки как Вы описываете - это неправильно в корне. Не зря сделали кнопку в виде грибка - чтобы по ней любым жестом из любой позы не глядя стукнул и не промахнулся. А то что у Вас выбрано - оператор сюда целиться должен. Бывает что на подобные Вашей кнопки ещё и маленькую крышечку ставят - типа от случайного нажатия. Это вообще бред. В стрессовой ситуации оператор эту крышку просто продавит пальцем и повредит себе пальцы, а отковырять её - ему ещё покопаться придется, а это драгоценные секунды, от которых, возможно, зависит жизнь людей.
Останов-то аварийный, значит авария имеет место быть. Сами представьте: например пожар и задымление, страшно и на нервах, пульта не видно, оператор на ощупь должен шарахнуть куда-то в направлении кнопки и не должен промахнуться. В этом задача кнопки аварийного останова.
Это не выдумки - в нормативах это всё описано.
Ну или переобзовите этот останов не "аварийным" а "быстрым". Но тогда у Вас не будет аварийного останова.
Нагуглите картинки по теме "кнопка аварийного останова", в конце концов. И в каталогах они есть с картинками отдельной позицией.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите с принципиальной схемой
тут это пока положу, потом добавлю в библиотечку
п.4, ГОСТ Р 51336-99 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Помогите с принципиальной схемой
Предлагаю и этот пункт добавить : ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", п. 19.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите с принципиальной схемой
А когда добавите - маякните. В FAQ отдельный пункт про безопасность надо написать и сослаться сюда.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вы видели - отлично. А мы? :) Я смотрю на картинку в Вашем сообщении и не вижу. Аварийная кнопка ставится с защитой от случайного нажатия (такой хитрый кожух, он штатный) и крупной маркировочной планкой/табличкой. Вместо планки я рекомендовал использовать штатную маркировку в виде желтого круга с крупной надписью, но и просто планку тоже можно. Однако на приведённом изображении ничего этого нет. И как отличить визуально по этой картинке эту кнопку, скажем, от зуммера или лампы? Кожух и планка могут быть не показаны, а указаны в спецификации - но и тут затык: всё это требует места, займёт габариты, должен быть хотя бы запас по ним, а ничего из этого не показано и запас места тоже не просматривается - всё вплотную.
Правильный чертёж - чертёж, глядя на который не возникает вопросов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите с принципиальной схемой
Уточню - Приложение №1.
И там не только этот пункт, там всё Приложение и весь регламент про это.
Зри в корень!