1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение kirillio »

Коллеги, напутствуйте пожалуйста отсылками к НТД по вопросу защиты каналов ввода/вывода ПЛК: какие нормативы и для каких случаев регламентируют использование пром.реле и барьеров различного рода?
ГОСТ Р МЭК 60204-1 - понятно. Что ещё?
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение olexsa »

норматив не подскажу, только тему - взаимосвязь в оборудованием во взрывоопасных зонах - искробезопасные барьеры, модули гальванической развязки
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 11 июл 2022, 12:55 какие нормативы и для каких случаев регламентируют использование пром.реле и барьеров различного рода?
Прямых нормативов ИМХО нет. Уже выше писали про то, что это всё регламентируется:
  • нормативами для взрывоопасных зон
  • нормативами в части грозозащиты (была тут ссылка не раз) и ЭМС - это про то где ставить УЗИПы
  • требованиями по независимости цепей друг от друга (отраслевыми)
  • здравым смыслом, например кидать на 2 километра сухой контакт без развязки явно не надо, а также стыковку со сторонним оборудованием, особенно силовых ЭРУ, особенно среднего напряжения лучше делать максимально развязавшись (мало ли что оттуда прилетит)
[+]
Был как-то случай. Контроллер стыковался с ячейкой ЗРУ 10кВ по дискретным входам, со стороны ячейки сплошь сухие контакты. Никакой развязки у себя заказчик не сделал, благо и в контроллере тоже развязка. Казалось бы и не надо. Но по неустановленной до конца причине со стороны ячейки прилетели киловольты - то ли мегером там прошлись, то ли перекрытие произошло. Итог - в контроллере угли. Хвала производителю - угли только по конкретным входам, незатронутые исправны и работают, хотя выглядит всё это плачевно. Была б развязка - сгорели бы релюшки, БП может быть, которые намного проще и быстрее восстановить, чем контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Serex »

Если нужно защищать входы без спецтребований, то ставить блоки питания на каждый аналоговый датчик. А на дискретные сигналы лучше реле пока не придумали. Большинство контроллеров имеют гальваническую развязку по каждому входу или по маленьким группам входов. Овен даже "блоки питания для датчиков" выпускает.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение kirillio »

olexsa, Jackson, Serex, коллеги, вы всё верно глаголите - тут мне добавить нечего.
Мой вопрос касался именно НТД и его конкретных пунктов, необходимых для обоснования тех либо иных тех.решений в части защиты "головы". Когда кто-то (кто принимает решения) со здравым смыслом имеет проблемы и затруднения или в силу своей некомпетентности не может принять очевидные способы, описанные выше, игнорирует предупреждения и следует ущербному принципу - "ну, будет проблема - тогда и будем решать, а сейчас экономим". Тут-то и нужен нормативный козырь из рукава.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение Jackson »

"Нам бы схемку, аль чертёж
- мы б затеяли вертёж.
Ну а так - ищи сколь хочешь,
чёрта лысого найдёшь."

(с) Филатов
kirillio писал(а): 12 июл 2022, 18:15 Тут-то и нужен нормативный козырь из рукава.
Я ж писал:
Jackson писал(а): 11 июл 2022, 18:40 нормативами для взрывоопасных зон
У Вас взрывоопасная зона? Нет?
Jackson писал(а): 11 июл 2022, 18:40 нормативами в части грозозащиты (была тут ссылка не раз)
Осталось просто найти.
Jackson писал(а): 11 июл 2022, 18:40 требованиями по независимости цепей друг от друга (отраслевыми)
Что за установка? Какая цепь? Отрасль какая?

Как Мы Вам дадим ответы при стольких неизвестных? Хотя направления для поиска ответа даны довольно точно.

Лучше отдельную тему заведите, опишите проблему, со схемкой, ткнуть пальцем что сгорело - тогда понятно будет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Защита каналов ввода/вывода от перегрузок

Сообщение kirillio »

Вас понял, направления поиска ясно, копну.
Зри в корень!
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»