Коллеги, напутствуйте пожалуйста отсылками к НТД по вопросу защиты каналов ввода/вывода ПЛК: какие нормативы и для каких случаев регламентируют использование пром.реле и барьеров различного рода?
ГОСТ Р МЭК 60204-1 - понятно. Что ещё?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
норматив не подскажу, только тему - взаимосвязь в оборудованием во взрывоопасных зонах - искробезопасные барьеры, модули гальванической развязки
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
Прямых нормативов ИМХО нет. Уже выше писали про то, что это всё регламентируется:
- нормативами для взрывоопасных зон
- нормативами в части грозозащиты (была тут ссылка не раз) и ЭМС - это про то где ставить УЗИПы
- требованиями по независимости цепей друг от друга (отраслевыми)
- здравым смыслом, например кидать на 2 километра сухой контакт без развязки явно не надо, а также стыковку со сторонним оборудованием, особенно силовых ЭРУ, особенно среднего напряжения лучше делать максимально развязавшись (мало ли что оттуда прилетит)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
Если нужно защищать входы без спецтребований, то ставить блоки питания на каждый аналоговый датчик. А на дискретные сигналы лучше реле пока не придумали. Большинство контроллеров имеют гальваническую развязку по каждому входу или по маленьким группам входов. Овен даже "блоки питания для датчиков" выпускает.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
olexsa, Jackson, Serex, коллеги, вы всё верно глаголите - тут мне добавить нечего.
Мой вопрос касался именно НТД и его конкретных пунктов, необходимых для обоснования тех либо иных тех.решений в части защиты "головы". Когда кто-то (кто принимает решения) со здравым смыслом имеет проблемы и затруднения или в силу своей некомпетентности не может принять очевидные способы, описанные выше, игнорирует предупреждения и следует ущербному принципу - "ну, будет проблема - тогда и будем решать, а сейчас экономим". Тут-то и нужен нормативный козырь из рукава.
Мой вопрос касался именно НТД и его конкретных пунктов, необходимых для обоснования тех либо иных тех.решений в части защиты "головы". Когда кто-то (кто принимает решения) со здравым смыслом имеет проблемы и затруднения или в силу своей некомпетентности не может принять очевидные способы, описанные выше, игнорирует предупреждения и следует ущербному принципу - "ну, будет проблема - тогда и будем решать, а сейчас экономим". Тут-то и нужен нормативный козырь из рукава.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Защита каналов ввода/вывода от перегрузок
"Нам бы схемку, аль чертёж
- мы б затеяли вертёж.
Ну а так - ищи сколь хочешь,
чёрта лысого найдёшь."
(с) Филатов
Как Мы Вам дадим ответы при стольких неизвестных? Хотя направления для поиска ответа даны довольно точно.
Лучше отдельную тему заведите, опишите проблему, со схемкой, ткнуть пальцем что сгорело - тогда понятно будет.
- мы б затеяли вертёж.
Ну а так - ищи сколь хочешь,
чёрта лысого найдёшь."
(с) Филатов
Я ж писал:
У Вас взрывоопасная зона? Нет?
Осталось просто найти.
Что за установка? Какая цепь? Отрасль какая?
Как Мы Вам дадим ответы при стольких неизвестных? Хотя направления для поиска ответа даны довольно точно.
Лучше отдельную тему заведите, опишите проблему, со схемкой, ткнуть пальцем что сгорело - тогда понятно будет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.