Бондарев Михаил
Jackson писал(а): 22 май 2024, 21:40 А инструкция-то у операторов имеется, где это написано? :)
конечно. и инструктаж под роспись. и на тумблере самом большими буквами написано

Электробайки

Добавлено: 24 май 2024, 16:10
Jackson
Бондарев Михаил писал(а): 24 май 2024, 14:48 конечно.
Понятно. Тогда косяк оператора.
А зачем там вообще прямой пуск тогда? Если дать оператору выбор, то у него всегда будет шанс выбрать неправильный вариант.

Электробайки

Добавлено: 24 май 2024, 19:48
Ryzhij
Вообще-то, в аббревиатуре "АСУТП" первая буква означает "автоматизированная", а совсем не "автоматическая".
И УПП может быть отключён на сервисное обслуживание. Выбор всегда за оператором.

Электробайки

Добавлено: 25 май 2024, 20:22
Никита
Ryzhij писал(а): 24 май 2024, 19:48 И УПП может быть отключён на сервисное обслуживание. Выбор всегда за оператором
Главное, чтоб оператор не забыл, как прямой пуск выполнять. А то был прецедент, когда так же операторы вывели УПП и даванули на канализационной насосной прямым пуском не то 37, не то 55кВт гов бытовых стоков на открытую задвижку (разучились ее закрывать при пуске). История уже перешла в разряд баек - напротив санэпидемстанции подняло крышки с люков и образовался водоем [из фекальных вод], с фонтаном. Досталось всем, вплоть до мэра. Подрядчиков спасло только то, что про вывод из работы УПП персонал не забыл в журнале запись сделать...

Электробайки

Добавлено: 07 июн 2024, 06:21
Бондарев Михаил
Jackson писал(а): 24 май 2024, 16:10 А зачем там вообще прямой пуск тогда?
Там потом газотурбинную станцию большую поставили ? Просто на первый этап работали от газопоршневой