1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сенсорные панели Weintek

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Закрыто
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Irden писал(а):Мы об одном и том же руководстве говорим?
У меня 19.3 - это адреса доступных по Modbus регистров панели.
Вы говорите о разных руководствах. Порядок глав руководств EB8000 и EBPro немного отличается.
Irden писал(а):Чтобы панель была доступна как Modbus Server (т.е. слейв), нужно ей это явно указать.
А разве речь не шла о подключении панели к серверу скада?

Irden
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:38
Имя: Степанец Александр Васильевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Irden »

А разве речь не шла о подключении панели к серверу скада?
Нужно определиться с терминологией.
Если сервер SCADA - это просто компьютер, на котором крутится SCADA и выполняет свои функции по сбору данных, то логичнее использовать панель как слейв-устройство в сети модбас. Тогда вопрос о настройке панели как Modbus-server остается открытым.
Если же имеется ввиду именно терминология модбаса, где сервер - это ведомое устройство (слейв), то панель (мастер) должна опрашивать сервер SCADA. В этом случае Вы правы, а я неправильно прочел изначальный пост. Но это какой-то уж очень специфический способ построения структуры АСУТП.

AxelShok
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 11:39
Имя: Кошкаров Александр Анатольвич
Страна: РФ
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение AxelShok »

Имеется ввиду именно структура - панель, в качестве ведомого устройства, предоставляющего данные по по запросу мастера (Сервера SCADA).
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Когда панель - слэйв, номер порта берётся в системных настройках на вкладке "модель".
Да, и драйвер нужно "сервер"

Cepera63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 20:49
Имя: Еремеев Сергей Владимирович
Страна: Раша

Upload на USB или SD карту

Сообщение Cepera63 »

Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: Методом Upload скачиваю на USB накопитель проект с панели MT6100i, через компьютер скачать не могу, так как в наличии только стационарный, ноутбука не имею. В результате получаю папку mt8000, содержащую папки 001, 002, pub, содержащие файлы mt8000, mt8***.001, mt8***.002, mt8***.003 и т.д. и файл guilog.txt. Я так понимаю это проект, но открыть его ни чем не могу.
Вопрос: как конвертировать или открыть в EB8000 полученные файлы? Нигде нет информации. Конвертировать проект для SD карты можно, а назад, получается, нет? Помогите, люди добрые.
Аватара пользователя

FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Upload на USB или SD карту

Сообщение FAM-Electric »

В папке 001 лежит файл "mt8000" без расширения, это скомпилированный проект "xob", если он не защищен, то его можно декомпилировать.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com

Cepera63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 20:49
Имя: Еремеев Сергей Владимирович
Страна: Раша

Re: Upload на USB или SD карту

Сообщение Cepera63 »

Спасибо огромнейшее за наиценнейшую информацию! Всё открылось. Теперь есть чем заняться. Ещё раз СПАСИБО! :ges_up:

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Поддержка Codesys alliance протокола

Сообщение spectrum48k »

Какие модели поддерживают проприетарный протокол обмена компании 3-S и в каком объеме? Есть возмоность импорта символьного файла из Codesys? С какими версиями Codesys gateway сервера работает данный драйвер (v2, v3)?

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

Re: Поддержка Codesys alliance протокола

Сообщение VanMo »

Здесь полный список поддерживаемых устройств и протоколов панелей Weintek. Судя по всему, там нет того, что Вам нужно.

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Поддержка Codesys alliance протокола

Сообщение spectrum48k »

VanMo писал(а):Здесь полный список поддерживаемых устройств и протоколов панелей Weintek. Судя по всему, там нет того, что Вам нужно.
тогда что это ?

http://www.weintek.net/drivers/CoDeSys


меня больше интересует опыт коллег по реализации обмена с использованием этого драйвера протокола, а не просто мнение

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение spectrum48k »

Почему молчит тех. поддержка вайнтека?
Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
Имя: :.О.N.Ф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Exactamente »

наверное, потому что пост на форуме это не запрос в техподдержку?
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение spectrum48k »

Exactamente писал(а):наверное, потому что пост на форуме это не запрос в техподдержку?
Спасибо, Кэп, я даже улыбнулся :)

Дело в том что никнеймы и сообщения некоторых пользователей претендуют на прямую причастность продвижению решений на базе оборудования данного производителя

Мой вопрос выше - обычная провокация причастных лиц включить память и отыскать примеры связки панелек с codesys-плк
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

spectrum48k писал(а):Мой вопрос выше - обычная провокация причастных лиц включить память и отыскать примеры связки панелек с codesys-плк
Примеры связки вы можете найти в этой же теме несколькими страницами ранее.

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение spectrum48k »

skr писал(а):
spectrum48k писал(а):Мой вопрос выше - обычная провокация причастных лиц включить память и отыскать примеры связки панелек с codesys-плк
Примеры связки вы можете найти в этой же теме несколькими страницами ранее.
по Modbus есть обсуждение.

Modbus меня, увы, не интересует

vsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 14:32
Имя: Волков Сергей Юрьевич
Страна: россия
город/регион: Челябинск

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение vsergey »

Добрый день. В связи с выходом новой серии Logo8 и изменением количества выходов и внутренних переменных, когда можно ожидать обновление ПО EasyBuilder Pro?

Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Имя: Орлов Дмитрий
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem »

Добрый день.
Начинаю осваивать продукцию Weintek, а именно панель MT8121XE.
Задача пока тривиальна - проверить опытный образец в связке (по Modbus RTU) с контроллерами, выпускаемыми компанией-работодателем.

Столкнулся с достаточно пространной и иносказательной документацией, что на русском, что на англ, взятой с
http://www.plcsystems.ru/catalog/weinte ... p?ID=51580
Другой, судя по постам в этой теме, не существует, эмайрайт?
И на странице панели и в разделе документации присутствуют ссылки на
"пакет EasyBuilder Pro версии 5 для программирования панелей Weintek MT8000XE (>100 мб)"
"пакет EasyBuilder Pro для программирования панелей Weintek MT8000XE (>100 мб)"
вкупе с вышеупомянутыми мануалами на русском и английском, имеющими некоторые различия.
Что есть что, какая версия билдера актуальна\подходит, каким мануалом лучше руководствоваться и почему?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

EBPro лучше использовать последнюю. Актуальная версия - 5.01.04 от 29 апреля 2015 (у Weintek каждый номер версии выходит несколько раз, поэтому стоит смотреть и на дату).
Документация на английском самая свежая всегда у производителя ftp://anonymous:@www.weintek.com:21/EBP ... ual_en.pdf. Скорость, правда, маленькая.
Про plcsystems не скажу, а тут всё свежее http://www.weintek.net/download.html
Русскоязычная документация делалась, я так понимаю, в бородатые времена, с тех пор много изменилось, ориентироваться на неё можно только для беглого изучения.

EB8000 тоже стоит использовать последнюю, только если у вас не одна из панелей MT8121X/MT8104XH/MT8150X/MT8104X (для них нужно 4.65.12, в более новых поддержка серии X прекращена).

Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Имя: Орлов Дмитрий
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem »

Спасибо.
Столкнулся со следующей проблемой - неточное считывание панелью значений регистров данных (32-bit float) контроллера (и по Modbus RTU и по Modbus TCP).
А именно - произвольные отклонения и округления. Нужная точность отображения - до тысячных долей, при этом наблюдается разброс в диапазоне 0.003-0.1.
При уменьшении кол-ва отображаемых разрядов - то же самое, вплоть до целых.
При этом параллельный опрос (по TCP) контроллера простенькой утилитой Modbus Poll выдает точные значения - проблема в панели.
Соответствующих настроек преобразования или округления не нахожу.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Можете привести примеры значений, отображаемых неправильно? Желательно ещё и их шестнадцатеричное представление (на панели можно добавить ещё один числовой дисплей, показывающий 32bit hex, слева от десятичной точки 8 разрядов, пределы от 0 до 4294967295).

Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Имя: Орлов Дмитрий
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem »

Показания контроллера (два канала измеряемых величин, задаются имитатором датчика, установлены в константу):
6.862
6.862
Считываем Modbus Poll
[+]
01.PNG
Считываем EB
[+]
02.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Числовые дисплеи привязаны непосредственно к регистрам контроллера? Или данные контроллера предварительно копируются в память панели? Если второй вариант, то кто-то, вероятно, портит часть данных. Если первый, поделитесь, пожалуйста, проектом.

Можно панель подключить вместо контроллера к аналогичной программе - modbus slave, и поглядеть обмен там.

Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Имя: Орлов Дмитрий
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem »

Вариант первый, прямо к регистрам.
[+]
EMTP1.7z
Собственно, проектом это не назовешь - он пуст, одни метки для этих параметров, которые я наблюдаю, пробуя на стенде различное оборудование и варианты его соединений.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Modbus poll использует по умолчанию базовый адрес регистров 0, а драйвер Modbus RTU панели - 1. В вашем случае программа показывает правильные значения, а панель обращается к тем же регистрам со сдвигом в 1 слово. Обратите внимание, при изменении одного из значений в контроллере на панели изменятся два.
Для того, чтоб панель и программа показывали одно и то же, нужно либо в Modbus poll установить флажок "PLC Addresses (Base 1)", либо в проекте панели выбрать "Modbus RTU (zero based addressing)". В любом случае нужно будет уточнить правильные адреса.
Возможно, придётся поиграться с настройками преобразования чисел в настройках Modbus RTU (в драйвере zero based нет таких настроек).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Jackson »

skr писал(а):Modbus poll использует по умолчанию базовый адрес регистров 0, а драйвер Modbus RTU панели - 1
Это поведение Modbus Pool легко изменить в меню настройки опроса для каждого окна, как уже ответили выше.
mbpoolplcaddr.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»