Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Попробуй на пустом листе, для чистоты эксперимента, создай соединение с тройником, и соединение в котором убрано Определение цели при этом настройка проекта вот тут
Потом, после того как выполнишь все соединения, выставь Как точка. Проверь - отпишись.
Катюш, думаю ты просто запуталась в соединениях, где у тебя есть определение цели, а где нет.
должно быть Как начерченоПотом, после того как выполнишь все соединения, выставь Как точка. Проверь - отпишись.
Катюш, думаю ты просто запуталась в соединениях, где у тебя есть определение цели, а где нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 17:18
- Имя: Георгиевский Владимир Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Все макросы например ПЧ - это черный ящик. Задача стоит следующая: силовые выводы частотника со стороны сети нужно отмаркировать L1/L3/L3, на нагрузку что уходит соответствено L1.1/L2.1/L3.1 Все слаботочные цепи просто цифры от 1 до N. Возможно ли это сделать и как?
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 дек 2016, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не в ту тему написали, перенес, понятие Маркировка с точки зрения Еплана нечто иное.
Причина: не в ту тему написали, перенес, понятие Маркировка с точки зрения Еплана нечто иное.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
В этой теме похожую схему нумерации обсуждали, одной схемой такое не сделать, двумя можно.
Первую отталкиваться от передачи потенциала, вторую уже по остаточному принципу.
Так же можно все отправить в Эксель и там развлекаться, как душе угодно. Если объемы большие то можете поработать над схемой нумерации, а если это один частник, то проще Эксель или Табличная обработка.
Первую отталкиваться от передачи потенциала, вторую уже по остаточному принципу.
Так же можно все отправить в Эксель и там развлекаться, как душе угодно. Если объемы большие то можете поработать над схемой нумерации, а если это один частник, то проще Эксель или Табличная обработка.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 17:18
- Имя: Георгиевский Владимир Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Спасибо попробую так + у Александра Бакулина спрошу может что подскажет. Как что то получится отпишусь.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Насколько помню это саппорт Новосиб Еплан - да, возможно подскажут.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Помогите разобраться с проблемой.
При автоматическом размещении соединений видны свойства "Обозначение соединения (31011)" и "Поперечное сечение с ед. изм. (31007)", а вот свойство "Цвет соединения (31004)" не отображается.
При этом в навигаторе соединений все указанные свойства отображены корректно (унаследованы от потенциала). Помогает только команда контекстного меню "Присвоить" из навигатора. Видимость свойств установена "по слою".
Что необходимо сделать, чтобы отображался цвет соединения? (Версия Eplan 2.1.4)
При автоматическом размещении соединений видны свойства "Обозначение соединения (31011)" и "Поперечное сечение с ед. изм. (31007)", а вот свойство "Цвет соединения (31004)" не отображается.
При этом в навигаторе соединений все указанные свойства отображены корректно (унаследованы от потенциала). Помогает только команда контекстного меню "Присвоить" из навигатора. Видимость свойств установена "по слою".
Что необходимо сделать, чтобы отображался цвет соединения? (Версия Eplan 2.1.4)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
В свойствах точки, во вкладке "отображение", нужно добавить цвет, сохранить получившуюся схему, при сохранении можно ее будет назначить "по умолчанию".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Свойство "Цвет (31004)" изначально присутствует. Но не отображается на схеме
Свойства потенциала (см. скриншот 2) настроены.
.Свойства потенциала (см. скриншот 2) настроены.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 71 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Проверьте свойства слоя Eplan405. Возможно, он установлен невидимым.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Со слоем все в порядке - все 3 свойства, размещены на нем, а не отображается только одно. В настройках слоев тоже все перепроверил.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Судя по вашим скринам, у Вас в соединении не заполнен цвет, вот он и не выводится. Потенциал назначает в своем роде один общий цвет всем соединениям, которые под данным потенциалом, поэтому если цвет не заполнен, то берется из потенциала.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Хорошо. Тогда скажите, можно ли сделать так, чтобы свойства соединения переносились из свойств потенциала при автоматическом размещении соединений (чтобы их не надо было заполнять вручную)?
И почему, все-таки, сечение отображается, а цвет - нет?
И почему, все-таки, сечение отображается, а цвет - нет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Дело в том, что вы заходите в точку отображения соединения и в отображаемых свойствах указаны цвет и сечение САМОЙ ТОЧКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ, но никак не соединения.
Начиная с 2.4 при выборе отображаемых свойств точки соединения, Еплан предлагает на выбор либо данные точки, либо соединения, и тут уж проблем не будет. Вам же (для версии 2.1) остается, насколько я помню, использовать свойство блока. р.с. То что отображается сечение, это скорее всего баг, т.к. в 2.6 ни сечение ни цвет тоже не отображаются по умолчанию.
Начиная с 2.4 при выборе отображаемых свойств точки соединения, Еплан предлагает на выбор либо данные точки, либо соединения, и тут уж проблем не будет. Вам же (для версии 2.1) остается, насколько я помню, использовать свойство блока. р.с. То что отображается сечение, это скорее всего баг, т.к. в 2.6 ни сечение ни цвет тоже не отображаются по умолчанию.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Доброго времени суток! Необходим маленький ликбез.
1. При автоматической нумерации соединений, участки соединяющие выводы ПЛК с функцией "Вывод коммуникационной шины" не нумеруются. В настройках нумерации подходящей опции (такой как "жила/провод" или "проволочная перемычка") не заметил. Подскажите, в чем причина.
4. Есть ли возможность каким-то образом учитывать кабельные наконечники в изделиях соединений. Например, чтобы каким-то образом определялось одиночный это или двойной наконечник, или же трубчатый или кольцевой. Или это необходимо делать только вручную для каждого соединения?
Заранее благодарен.
1. При автоматической нумерации соединений, участки соединяющие выводы ПЛК с функцией "Вывод коммуникационной шины" не нумеруются. В настройках нумерации подходящей опции (такой как "жила/провод" или "проволочная перемычка") не заметил. Подскажите, в чем причина.
4. Есть ли возможность каким-то образом учитывать кабельные наконечники в изделиях соединений. Например, чтобы каким-то образом определялось одиночный это или двойной наконечник, или же трубчатый или кольцевой. Или это необходимо делать только вручную для каждого соединения?
Заранее благодарен.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
4-й пункт могу сразу сказать что нет, уже обсуждалось в соотв. темах. можно обрабатывать через Excel.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Madwolf
Вы не могли бы направить в нужном направлении? Хорошо бы еще и туда, где про обработку в excel написано...
Вы не могли бы направить в нужном направлении? Хорошо бы еще и туда, где про обработку в excel написано...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:09
- Имя: Зеленцов Д.В,
- Благодарил (а): 9 раз
Кабель. Жгут. Общие вопросы
4. Есть ли возможность каким-то образом учитывать кабельные наконечники в изделиях соединений. Например, чтобы каким-то образом определялось одиночный это или двойной наконечник, или же трубчатый или кольцевой. Или это необходимо делать только вручную для каждого соединения? - Ответ viewtopic.php?f=78&t=3117&p=75740#p75702
P.S. Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, в какую группу продуктов лучше определять одножильные провода при заполнении БД изделий - в КАБЕЛИ, или же СОЕДИНЕНИЯ?
P.S. Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, в какую группу продуктов лучше определять одножильные провода при заполнении БД изделий - в КАБЕЛИ, или же СОЕДИНЕНИЯ?
Последний раз редактировалось AGorskiy 14 фев 2017, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: сдвиг во времени, ввиду переноса сообщений в соответствующие темы
Причина: сдвиг во времени, ввиду переноса сообщений в соответствующие темы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 16:29
- Имя: Евгений К.
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Подскажите, есть-ли возможность поменять цвет линий соединения с назначенным для соединения потенциалом, на другой, отличный от заданного по умолчанию ?
Т.е. в управлении слоями я назначил цвет для соединения EPLAN540 (линия с потенциалом L). Всё замечательно, всё отображается. Но затем понадобилось выделить цветом линии L1, L2, L3. Однако пока результата не добился. Устанавливаю цвет соединения в определении потенциала, скажем черный, - ничего не меняется - всегда отображается тот цвет, который определен по умолчанию для потенциала L. Видимо где-то не там рою, формально то потенциал и вправду L, а назначение цвета (свойство Номер\Цвет) почему-то игнорируется ... Может определить разные фазные линии путем задания им разных сигналов ? Или есть более вменяемые способы ?? Или это вообще не возможно ?
Заранее спасибо.
Т.е. в управлении слоями я назначил цвет для соединения EPLAN540 (линия с потенциалом L). Всё замечательно, всё отображается. Но затем понадобилось выделить цветом линии L1, L2, L3. Однако пока результата не добился. Устанавливаю цвет соединения в определении потенциала, скажем черный, - ничего не меняется - всегда отображается тот цвет, который определен по умолчанию для потенциала L. Видимо где-то не там рою, формально то потенциал и вправду L, а назначение цвета (свойство Номер\Цвет) почему-то игнорируется ... Может определить разные фазные линии путем задания им разных сигналов ? Или есть более вменяемые способы ?? Или это вообще не возможно ?
Заранее спасибо.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Не забывайте только если у вас разные фазы,то имя потенциала для каждой должно быть уникальным
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 16:29
- Имя: Евгений К.
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Да уважаемый legionercheg, имена у разных фаз (линий с потенциалом) разные, но почему-то не помогает. Я уже попытался создать ещё один слой в разделе Потенциал L (управление слоями). Ещё один слой с нужным цветом - EPLAN его не берет и настроек для его задействования не предлагает. Попытался совместно с именами фаз использовать ещё и разные сигналы - тоже не помогло.
В общем мысли и эксперименты исчерпаны, результата нет, вот и обратился к знатокам, может кто-нибудь знает способ достижения поставленной цели.
В общем мысли и эксперименты исчерпаны, результата нет, вот и обратился к знатокам, может кто-нибудь знает способ достижения поставленной цели.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 16:29
- Имя: Евгений К.
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Разрешил проблему.
Сделал это следующим образом:
1. В меню управление слоями создал нужные слои в соответствующей группе (Рис.1).
Сделал это следующим образом:
1. В меню управление слоями создал нужные слои в соответствующей группе (Рис.1).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 16:29
- Имя: Евгений К.
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
2. Убедился, что для фактической прорисовки соединений требуемого мне потенциала слой не задан и EPLAN берет слой по умолчанию.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Евгений, нечто подобное и предложил Сергей, но без задействия слоев, лишь вставкой Точкт определения потенциалы или Вывода потенциалы.
Ваш способ хорош, если вы будете всегда придерживаться этих цветов и для правильного отображения в Е у вас будет белая схема графического редактора.
Белую схему не использую, так как за компом много времени провожу, то белое поле режет глаза, использую серую. Посмотрите как будут ваши линии в серой схеме.
Судя по Вашему скрину напрягают вас на ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) =))) viewtopic.php?f=78&t=3799&p=35866&hilit=50462#p35866
Но во многих сферах еще осталось Ж-З-К
Ваш способ хорош, если вы будете всегда придерживаться этих цветов и для правильного отображения в Е у вас будет белая схема графического редактора.
Белую схему не использую, так как за компом много времени провожу, то белое поле режет глаза, использую серую. Посмотрите как будут ваши линии в серой схеме.
Судя по Вашему скрину напрягают вас на ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) =))) viewtopic.php?f=78&t=3799&p=35866&hilit=50462#p35866
Но во многих сферах еще осталось Ж-З-К