Александр, ну как вы не понимаете? надо именно так как показано! Иначе столько работы на смарку и еще у заказчика сеть проложена!
Шучу, конечно)))
Сеть можно и перепаять и панель переконфигурировать и проект изменить, просто этим же надо заниматься, проще сделать через сидалищный орган но быстрее
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Автор темы строит не классическую сеть 485, а цепочку шлюзов.Alexander писал(а):Поэтому я вам и писал: контроллер - мастер, все панели должны быть слейв, и соединены шлейфом (а не так, как на показываемом вами-же рисунке). И использовать, естественно, один и тот-же порт для коммуникации.
P.S. Кстати, говорите про один СОМ, а рисуете два. Это женская логика?
Непонятно зачем продолжать опыты с ПЛК remote если он не работает нужным образом как local ?
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
- Имя: Денис Порфирьев
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Belka, Вся бяка во втором скриншоте. Драйвер выбран неправильно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 17:04
- Имя: Волощик Иван
Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Такая цепочка шлюзов вполне логична при использовании Modbus-протокола по интерфейсу rs-485, поскольку экономит выполнения программы контроллера. Да... есть узкое место. При отказе узла, обрывается дальнейшая цепочка. Но она легко решается установкой перемычки, если только это не первая панель)
Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Тип соединения "Локальный".
Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Тип соединения "Локальный".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 17:04
- Имя: Волощик Иван
Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Если нужна помощь, обращайтесь, сам делаю такую топологию в своих проектах.
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
- Имя: Денис Порфирьев
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Неверно. Тип соединения правильный, неправильный драйвер. Там не модбас сервер должен быть, а мастер-слейв сервер.Ivan_RB писал(а):Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Тип соединения "Локальный".