Модбас физическая линия.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Модбас физическая линия.
Думаю, проблему можно было решить без плясок с бубном и прочего колдовства, если бы был толковый тестор, который бы показал осциллограмму, посчитал время цикла и записал телеграммки.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Модбас физическая линия.
О существовании подобных устройств я узнал года три назад, а история происходила году в 2005 примерно. Сименс кстати ничего умного не посоветовал. Хотя терзают смутные сомнения, что с сети, где было под 1000 дискретных и больше сотни аналоговых входов и выходов, и 12 МБит/с было бы просто разобратся.
ЗЫ: Сначала был проведен стандартный в таких случаях "комплекс мероприятий". Все шкафы были соеденены эквипотенциальной шиной 25 мм2, проверено питание переферии, где было меньше 21в, переложены питающие кабели на большее сечение (питание было централизовано), к трем имеющимся был добавлен еще один сорокаамперный SITOP, установлены конденсаторные модули ну и так далее..
ЗЫ: Сначала был проведен стандартный в таких случаях "комплекс мероприятий". Все шкафы были соеденены эквипотенциальной шиной 25 мм2, проверено питание переферии, где было меньше 21в, переложены питающие кабели на большее сечение (питание было централизовано), к трем имеющимся был добавлен еще один сорокаамперный SITOP, установлены конденсаторные модули ну и так далее..
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Модбас физическая линия.
Такая проблема у меня была когда я работал с одним программером в команде. У него была мания на всех интерфейсах ставить самую макисмальную скорость передачи. И минимальные задержки опроса.
Как программер он светлая голова, но после собственноручного вытирания собой пыли на всех лотках, начал и сам понимать что такая
"ПИОНЭРИЯ" не всегда хорошо прокатывает в наших реалиях.
Как программер он светлая голова, но после собственноручного вытирания собой пыли на всех лотках, начал и сам понимать что такая
"ПИОНЭРИЯ" не всегда хорошо прокатывает в наших реалиях.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Модбас физическая линия.
Кстати скорее всего сеть никак не распланировалась до монтажа. Часто тоже приходится проектировщикам объяснять, что лучше такая топология,
столько то модулей, и распределять теже информационные дискретные и аналоговые входы по такой-то компоновке.
Почти всегда под завязку все шкафы набиваются. И когда в шкаф приходят 600 кабелей, ничего хорошего в этом не вижу.
А отсутствие хорошего заземления или брони на кабеле такой букет дает проблем, что все что угодно может не так работать.
столько то модулей, и распределять теже информационные дискретные и аналоговые входы по такой-то компоновке.
Почти всегда под завязку все шкафы набиваются. И когда в шкаф приходят 600 кабелей, ничего хорошего в этом не вижу.
А отсутствие хорошего заземления или брони на кабеле такой букет дает проблем, что все что угодно может не так работать.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Модбас физическая линия.
Не все так просто. По поводу скорости - если сеть большая, то время опроса некоторых аналоговых датчиков становися неприемлимым. Выделить в отдельную группу в той же сети их вроде как профибас не позволяет. Топология почти линейная, что тут выдумывать? В каждый шкаф пихается вся близкорасположеная переферия. Шкафы типовые, типа такого.
Конкретно в этом на профибасе 6 устройств. Шкафов таких было 26 или 28, уже не помню.
ЗЫ: Попытка снизить скорость до 1,5 МБит/с никакого результата не дала, за исключением неработоспособности многих PID регуляторов.
Конкретно в этом на профибасе 6 устройств. Шкафов таких было 26 или 28, уже не помню.
ЗЫ: Попытка снизить скорость до 1,5 МБит/с никакого результата не дала, за исключением неработоспособности многих PID регуляторов.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Модбас физическая линия.
Это как 26*6? Репитеры наверное пихали?Barsik писал(а):Конкретно в этом на профибасе 6 устройств. Шкафов таких было 26 или 28, уже не помню.
ЗЫ: Попытка снизить скорость до 1,5 МБит/с никакого результата не дала, за исключением неработоспособности многих PID регуляторов.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Модбас физическая линия.
Были репитеры. В этом сегменте было 2 шт. В некоторых шкафах пневмораспределители Festo были не все "умные" (с профибасом), к умному подключался "глупый" модуль расширения, то же на 16 сосков. Так что реально в трех сетях профибас было примерно 100 устройств.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 10:38
- Имя: Roman Petrov
Re: Модбас физическая линия.
Был в практике случай, при работе с протоколом Profibus, кода пропадало устройство. Проблема оказалась в конекторе от Siemens.
При использовании высоких скоростей, протокол Profibus требует, в обязательном порядке, правильное экранирование. Скорей всего требует стандарт RS-485, но я не вдавался в подробности.
При использовании высоких скоростей, протокол Profibus требует, в обязательном порядке, правильное экранирование. Скорей всего требует стандарт RS-485, но я не вдавался в подробности.