я обязательно уточню у заказчика все нюансы которые есть, и которые могут всплыть вдруг. Но всё же сейчас я другой вопрос задал. Вообще я так понимаю, что существуют системы где ведётся такое резервирование. Не нужно меня переспрашивать, как. Я же и задал этот вопрос. Я написал, что опыта у меня меньше чем у многих здесь на форуме. Проблему я сейчас не придумываю, а пытаюсь почерпнуть информацию, на указанную тему.SBeaRM писал(а): ↑22 апр 2024, 16:09 Где вы собрались искать панельный ПЛК с резервированием? А главное как вы это будете реализовывать? Две панели на щите или два разных щита?
Вы бы реально не пытались придумать себе проблему и героически её решить, а узнали у заказчика, что он от вас хочет.
Возможно, что за этими кружевами в ТЗ скрыт обычный СПК от Овен и возможность ручного запуска насоса в обход контроллера.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Онлайн модификация алгоритма в контроллерах
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 15:49
- Имя: Ильгиз
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Онлайн модификация алгоритма в контроллерах
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Онлайн модификация алгоритма в контроллерах
Желательно, для тебя, под протокол.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Онлайн модификация алгоритма в контроллерах
Если "вообще" - можно посмотреть даташиты на резервируемые контроллеры (redundant), это будет более верный источник информации. По-разному, каждый производитель может вносить свои нюансы, и не все кто называет себя "redundant" по факту таковым и является.
Если в Вашем случае - вообще никак, потому что по Вашему ТЗ ПЛК должен быть панельный, то есть у него есть не только ЦП, в/в и итерфейсы, но и сенсорный дисплей. А как Вы зарезервируете сенсорный дисплей? Рядом второй такой же не поставишь. Обратите внимание заказчика на этот оксюморон в его ТЗ, это надо обязательно и письменно разрешить. Либо панельный ПЛК, либо резервирование - что-то одно. Иначе потом на сдаче можете поиметь проблем, вплоть до судебных разбирательств.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.