Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Southern, у меня еще вопрос возник.
А как организовано охлаждение? Имею ввиду ссистему, или иное оборудование по подаче холодной жидкости в змеевик. Это обычная проточная вода с водопровода, или локальная установка с насосом, или большая система на много установок? Это к тому, не приведет ли к поломке, или иным неприятностям перекрытие протока воды в процессе регулирования? К примеру, если небольшая циркуляционная система, то уже надо смотреть марку /модель насоса. Некоторые их них не любят отсутствие потока жидкости. Это только как один из примеров. А то ведь возможно, что надо устанавливать трехходовой регулирующий клапан.
А как организовано охлаждение? Имею ввиду ссистему, или иное оборудование по подаче холодной жидкости в змеевик. Это обычная проточная вода с водопровода, или локальная установка с насосом, или большая система на много установок? Это к тому, не приведет ли к поломке, или иным неприятностям перекрытие протока воды в процессе регулирования? К примеру, если небольшая циркуляционная система, то уже надо смотреть марку /модель насоса. Некоторые их них не любят отсутствие потока жидкости. Это только как один из примеров. А то ведь возможно, что надо устанавливать трехходовой регулирующий клапан.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Пензенская область
- Поблагодарили: 1 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Водяной коллектор из которого идёт подача на распределитель из него на ёмкости 8 шт. Давление в коллекторе держится за счёт водонапорного бака в районе 1,8 - 2,2 кг/см2
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Чую, автор написал, что заслонка :
Т.е. она предполагает работу в промежуточном состоянии.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
А разницу между "привод" и "заслонка" чуете?
Или мы сейчас "на тех же колëсах" по новому кругу пойдут? Секущий дискретный клапан, да ещё и без концевиков крайнего положения в приводе, не может быть использован для иного, чем релейное, регулирования потока.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Добрый вечер всем. С Рождеством поздравляю, всех благ желаю.
По поводу регулирования - меня удивляет сама идея, наделения функций регулирования запорной арматуры.
Регулирование - достаточно сложный процесс, требующий более основательного подхода. Сходу могу вспомнить 2 попытки горе проектировщиков влегкую придумать решение.
1 - случай случился - когда на транзитной насосной (ее задача была поддерживать давление в средине длиннющей трубы). Не учли динамику процесса, в результате регулирующий клапан что то регулировал в диапазоне 60 - 70% расхода. А потом тупо открывался на 100% и все. Т.е. поставили кланап с маленьким ДУ.
2 - случай - охлаждение обмоток питательного насоса, там наоборот поставили клапан с большим ДУ, клапан быстро закрывался (на всяки случай напомню - отличие клапана от задвижки у закрытой задвижки расход 0, у клапана нет). И вот клапан довольно быстро закрывался, а то что через него сочилось выхолаживало двигатель часов за 6-8 до неприемлимых значений.
И это только примеры неудачного выбора ДУ регулирующегго клапана.
Меня всегда поражало чисто российска интерпретация поговорки "семь раз примерь, одни раз отрежь, наш вариант один раз отрежь, а потом 7 раз примеряй с недоумением. :)
По поводу регулирования - меня удивляет сама идея, наделения функций регулирования запорной арматуры.
Регулирование - достаточно сложный процесс, требующий более основательного подхода. Сходу могу вспомнить 2 попытки горе проектировщиков влегкую придумать решение.
1 - случай случился - когда на транзитной насосной (ее задача была поддерживать давление в средине длиннющей трубы). Не учли динамику процесса, в результате регулирующий клапан что то регулировал в диапазоне 60 - 70% расхода. А потом тупо открывался на 100% и все. Т.е. поставили кланап с маленьким ДУ.
2 - случай - охлаждение обмоток питательного насоса, там наоборот поставили клапан с большим ДУ, клапан быстро закрывался (на всяки случай напомню - отличие клапана от задвижки у закрытой задвижки расход 0, у клапана нет). И вот клапан довольно быстро закрывался, а то что через него сочилось выхолаживало двигатель часов за 6-8 до неприемлимых значений.
И это только примеры неудачного выбора ДУ регулирующегго клапана.
Меня всегда поражало чисто российска интерпретация поговорки "семь раз примерь, одни раз отрежь, наш вариант один раз отрежь, а потом 7 раз примеряй с недоумением. :)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
А что в этом удивительного? Любую задачу надо решать надлежащим образом. Автор об этом и спросил. Вероятно, он ждал пошаговых инструкций, а не рассуждений о том как это делается в принципе. "Определить то, рассчитать это, выбрать регулирующий клапан, которым заменить шаровый кран, применить такой регулятор..."
Вопрос-то как звучит, посмотрите.
Обычная задача. Но подобного ответа так и не появилось за все 2-3 страницы уже.
А опыт - это как раз сын ошибок трудных. Зачем же на ошибки-то ориентироваться и ориентировать других?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Нашел 4 штуки разных определений их различия за один запрос... И по способу регулирования, и по конструкции и по гидравлическому сопротивлению...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Есть такой исторический анекдот - во Франции было такое положение в военном уставе, когда король мимо крепости проезжает -крепость должна дать салют из всех орудий. Едет как то король, а салюта нет. Разгневался - потребовал к себе коменданта- и сурово так спрашивает - почему нет салюта. Тот испуганный отвечает - было 16 причин, почему невозможно было сделать салют, Во- первых в крепости нет пороха... Достаточно, ответил король.
Основное различие между клапаном и задвижкой - функциональное. Задвижка предназначена для перекрытия потока, т.е. расход у закрытой задвижки обязательно 0. Поэтому например у приличной задвижки есть датчик предельного момента, который сигнализирует что задвижка не только закрыта, но и затянута. Все остальное вторично, скажем закрытие задвижки за 90 секунд - вполне нормальное явление.
Клапан предназначен для управления потоком, у закрытого клапана не обязательно расход 0 (хотя у отсечных это так), главное для клапана - это быстродействие обеспечивающее его управленческие функции. Есть клапана, которые меньше чем за секунду закрываются.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Вопрос чисто из терминологии.
Почему вы считаете, что именно ваше - правильно? ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Почему Вы считаете, что это я считаю ?
Так было написано в учебниках, по которым меня учили.
Так было написано в учебниках, по которым меня учили.
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Тут возразить нечего.
Но в учебниках, которые я читал (думаю, они одни и те же) есть КЗР. Клапан запорно-регулирующий.
ЗЫ. Есть обратный клапан, но нет обратной задвижки.
ЗЫЫ. Из морфологии - клапан - два положения, задвижка - более двух. Есть еще "заслонка", "сдвижка". Они к задвижке относятся, по моему.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Стандартный регулирующий клапан - он же позиционер - имеет много положений, 0 - 100%.
Так что по положению их разделить не получается. Критерий который 100% работает - функциональный.
Это кстати не толшько к запорно-регулирубщей арматуре относится.
Обратный клапан - тоже функционален по отношению к потоку. Есть еще и шибер например, в зависимости от сферы применения названия могут быть разнообразные.
Есть и еще более сложные случаи - например быстродействующий клапан на топливной аппаратуре, у него кстати - 3 положения. По функционалу близок к задвижке - я бы даже сказал полузадвижка. А так все просто - запорная арматура запирает, регулирующая - регулирует.
Так что по положению их разделить не получается. Критерий который 100% работает - функциональный.
Это кстати не толшько к запорно-регулирубщей арматуре относится.
Обратный клапан - тоже функционален по отношению к потоку. Есть еще и шибер например, в зависимости от сферы применения названия могут быть разнообразные.
Есть и еще более сложные случаи - например быстродействующий клапан на топливной аппаратуре, у него кстати - 3 положения. По функционалу близок к задвижке - я бы даже сказал полузадвижка. А так все просто - запорная арматура запирает, регулирующая - регулирует.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Емкость со змеевиком - реализация охлаждения
Датчик, или иное устройство по моменту затяжки не у задвижки, а у привода задвижки. Также это актуально для клиновых задвижек. Для шиберных это не актуально.