1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Ответить

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Сообщение SBeaRM »

olexsa писал(а): 11 май 2023, 06:50 Автор этого не сообщал.
Сообщал. Экран гаснет при включении на секунду, а не во время работы моргает.
olexsa писал(а): 11 май 2023, 06:50 Каким образом включаются вибраторы и привод заслонки - информации нет. Только предположения. Но они могут быть ошибочными.
Автор о цикличности работы вибраторов не сообщал. Не исключено, что они не выключаются часами. Или сутками.
Вы работали с БРУ или асфальтовыми заводами хоть раз в жизни?
Там нет ни каких вибраторов, которые работают часами и сутками. Задача вибратора помочь песку/цементу высыпаться из бункера во время дозирования. Вибратор запускается, пока открыта заслонка или запущен мотор, отвечающий за дозирование. Вибратор не работает постоянно, а включается/выключается с периодичностью. Стандартная периодичность 10+-2 секунды (5 секунд паузы, 5 секунд работы).
Это что касается вибраторов.
Теперь поговорим о заслонке.
Единственная заслонка с приводом - заслонка на смесителе. Заслонка открывается при выгрузке готовой смеси. Средняя длительность цикла приготовления смеси 60-70 секунд, в открытом состоянии заслонка находится секунд 15.
Таким образом за смену вибраторы и заслонка включаются и выключаются много раз.
olexsa писал(а): 11 май 2023, 06:50 Как писал уже выше, автор ничего не сообщал об элементой базе пуско- регулирующей аппаратуры своего объекта, системы.
Вибратор на БРУ - это трехфазный двигатель мощностью 0,75-1,5 кВт. Включается он обычным китайским пускателем 0910.
Я пишу о том, о чем имею представление. Мне приходилось и ремонтировать и выполнять пуско-наладку на различных БРУ китайского производства.
И проблему такую как у автора я неоднократно имел возможность наблюдать.
Для понимания о чем идет речь:
[+]
bru.png
Завод должен быть примерно похож на этот. Управление в синей будке снизу. Один вибратор находится на синем бункере слева снизу (песок). Второй на желтом бункере наверху установки (цемент).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Сообщение keysansa »

SBeaRM писал(а): 11 май 2023, 07:22 Единственная заслонка с приводом - заслонка на смесителе. Заслонка открывается при выгрузке готовой смеси.
Не относится к проблеме, но вы какую-то ерунду говорите, утверждая, что вы работали на РБУ/БРУ. Там заслонки - могут быть на каждом компоненте, плюс, как вы, сказали, на смесителе.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SBeaRM писал(а): 11 май 2023, 07:22 Вибратор на БРУ - это трехфазный двигатель мощностью 0,75-1,5 кВт.
0.3 - 5.6кВт
Я вот так встречал. Может и больше бывает.

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
SBeaRM писал(а): 11 май 2023, 07:22 Вибратор запускается, пока открыта заслонка или запущен мотор, отвечающий за дозирование.
Чисто придраться )) Вибратор работает, пока доска, попавшая в створ заслонки песка, которых у вас нет на заводе, мешает его закрыть ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Сообщение SBeaRM »

keysansa писал(а): 14 май 2023, 23:04 Там заслонки - могут быть на каждом компоненте, плюс, как вы, сказали, на смесителе.
Они пневматические. Единственная двигательная заслонка - заслонка смесителя и то не всегда, часто её тоже делают пневматической. При дозировании важна скорость закрытия. Двигатель её не обеспечивает.
keysansa писал(а): 14 май 2023, 23:04 Вибратор работает, пока доска, попавшая в створ заслонки песка, которых у вас нет на заводе, мешает его закрыть
Нет. Как только автоматика "увидела" нужный вес и дала команду на закрытие, уже не имеет значения закрылась ли заслонка реально или нет, вибраторы выключаются.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Сообщение Jackson »

"Вы ещё подеритесь, горячие финские парни." (С)

Эти минизаводы по разным технологиям же могут быть сделаны, их тыщи и у каждого свой инженер был.

И - главное - к проблеме это вообще никак не относится. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 17 май 2023, 16:26 И - главное - к проблеме это вообще никак не относится. :)
Слишком категорично. Тем более, до сих пор - причина неизвестна.

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
SBeaRM писал(а): 15 май 2023, 02:23 Они пневматические. Единственная двигательная заслонка - заслонка смесителя и то не всегда, часто её тоже делают пневматической. При дозировании важна скорость закрытия. Двигатель её не обеспечивает.
Не говорите за всех. Говорите за ваши установки.

Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
SBeaRM писал(а): 15 май 2023, 02:23 Нет. Как только автоматика "увидела" нужный вес и дала команду на закрытие, уже не имеет значения закрылась ли заслонка реально или нет, вибраторы выключаются.
Часто вибраторы после введения установки в эксплуатацию - обслуживающий персонал подключает на датчик заслонки. Так как шкафчик с управлением вибраторами - удобнее поставить рядом с дозаторами. Автоматика, задуманная разработчиками, вполне себе продолжает думать, что работает.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

cMT-FHD гаснет монитор при включении вибраторов

Сообщение SBeaRM »

keysansa писал(а): 21 май 2023, 00:58 Говорите за ваши установки.
Я за них и говорю. За типовые китайские установки, сделанные на контроллере PLY1000 или их аналоге. У автора темы в профиле написано "забайкалье", а это значит с вероятностью 99.9% установка именно такая или по крайней мере была такой, до переделки на Weintek. У нас тут немножко сложно с европейскими установками
keysansa писал(а): 21 май 2023, 00:58 обслуживающий персонал подключает на датчик заслонки
Китайцы их не ставят. На их типовых весовых контроллерах даже входов под них не предусмотрено..