1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Отечественный HART-коммуникатор

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Отечественный HART-коммуникатор

Сообщение olexsa »

leon78 писал(а): 10 фев 2022, 11:55 У HART коммуникаторов бывает исполнение для работы во взрывоопасной зоне
да, имеются HART - коммуникаторы для работы во взрывоопасной зоне. Но вид взрывозащиты, как правило, искробезопасная цепь. То есть теоретически, в опасной зоне этим прибором можно работать только с оборудованием, имеющим такой вид взрывозащиты, то есть искробезопасная цепь. Что накладывает определенные ограничения.

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
topol102 писал(а): 17 сен 2022, 05:32 Есть IP65 и исполнение 1Ex ib IIB T6…T4 Gb X - значит можно в поле с ним ходить
В поле сходить можно. А вот использовать ... скорее всего только с приборами, у которых вид взрывозащиты также i.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Отечественный HART-коммуникатор

Сообщение Ryzhij »

olexsa писал(а): 08 мар 2023, 16:00 В поле сходить можно. А вот использовать ... скорее всего только с приборами, у которых вид взрывозащиты также i.
С чего Вы это взяли?
Обоснуйте, пожалуйста, учитывая, что:
- коммуникатор вообще сам редко питает токовую петлю и подключается к резистору в этой петле;
- работа с приборами под напряжением "в поле и в зоне", имеющими иной вид взрывозащиты нежели "искробезопасная цепь", всё равно требует открытия наряда на огневые работы;
- токовая петля обычно где-то да покидает пределы опасной зоны.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

dimagoreev

Отечественный HART-коммуникатор

Сообщение dimagoreev »

olexsa писал(а): 08 мар 2023, 16:00
leon78 писал(а): 10 фев 2022, 11:55 У HART коммуникаторов бывает исполнение для работы во взрывоопасной зоне
да, имеются HART - коммуникаторы для работы во взрывоопасной зоне. Но вид взрывозащиты, как правило, искробезопасная цепь. То есть теоретически, в опасной зоне этим прибором можно работать только с оборудованием, имеющим такой вид взрывозащиты, то есть искробезопасная цепь. Что накладывает определенные ограничения.

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
topol102 писал(а): 17 сен 2022, 05:32 Есть IP65 и исполнение 1Ex ib IIB T6…T4 Gb X - значит можно в поле с ним ходить
В поле сходить можно. А вот использовать ... скорее всего только с приборами, у которых вид взрывозащиты также i.
В корне неверно, не вводите в заблуждение людей. Смотрите маркировку на приборе. Ex i вообще подразумевает возможность работы в том числе и Зоны 0. А взрывозащита Ex d ВСЕГДА не более Зона 1. "Цепь" всегда надёжнее, чем "оболочка".
Для примера посмотрите маркировку TREX.

Как правило к прибору в "оболочке" подключаются или на удаленном клеммнике или надо скручивать крышку (наряд, обесточивание и т.п.). Нет правила что к "цепи" надо подключаться только "цепью". "Цепью" разрешается подключаться на любой необесточенный прибор, потому что "цепь" для этого и создана.

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Отечественный HART-коммуникатор

Сообщение Prosto_chel »

Mobileaz писал(а): 02 мар 2023, 20:57 Есть отечественные HART коммуникаторы: Техномик-585 и TEK-KNOW KIT
TEK-KNOW KIT - это ж Pepperl+Fuchs...
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»