Ну пусть будет один, хотя теоретически, если разрисовать передаточные - все равно будет два контура).ИМ с обратной связью по положению - по сути позиционер.
Суть не в этом, при управлении ИМ, умеющим ехать только с постоянной скоростью, дифференциальная составляющая не имеет смысла (кстати, пропорциональная тоже, важен только знак и выход за заданную нечувствительность). Или едет, или не едет.
Линейные регуляторы (ПИД, точнее ПД, иногда ПДД) в таких системах применяется в двух вариантах:
- ПД совместно с блоком ШИМ для электропривода. В этом случае ШИМ превращает [с некоторыми допусками] ИМ постоянной скорости в интегрирующее звено (больше вход - больше заполнение импульсов - быстрее едет - быстрее копится перемещение), интегрируя сигнал от ПД на входе, получаем классическое ПИ - звено.
- С частотником для управления ИМ (ни разу не видел в реале, но слышал неоднократно). Схема аналогична, но приближение к интегратору более точное чем в случае с шим, и контакторы изнашиваются меньше [за отсутствием таковых].
Третий вариант, который похоже у вас и реализован - когда механизм по сравнению с объектом можно считать безынерционным (либо шустрый позиционер, либо объект такой что временем хода МЭО можно пренебречь. Тогда иногда можно вносить Д-составляющую, но она должна вноситься именно в регуляторе основного параметра, а у вас в структуре такой возможности нет. Я чего и упомянул про сумматор - их по идее, должно быть два, а вот между ними как раз и можно пытаться реализовывать законы.
Да, в статике возможен вариант, когда при полностью устаканившемся режиме Д-составляющая отловит резкое изменение уровня или задания и выскочит за нечувствительность позиционера. Но насколько реален такой режим в вашем случае - надо смотреть, подозреваю что все равно будет работать в режиме колебаний "вокруг да около". Ну и опять же - а толку то? Задача дифференцирования - увеличить управление, если параметр отклоняется быстро, а увеличивать-то некуда...