1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Блок питания с функцией АВР

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Ryzhij »

Может вам проще отремонтировать родной блок питания SU-06 от Эмикон?
Схемы могу отсканировать, если надо.
Если сетевой трансформатор цел, то проблем с ремонтом не возникнет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Jackson »

VaBo писал(а): 18 май 2020, 09:01 Это возможно только в одном случае, если ток утечки (саморазряда) при текущем напряжении ровно такой же величины (0,01...0,02 С), а он все же значительно меньше.
Тока саморазряда вообще не существует, потеря заряда - это химический внутренний процесс. Но даже если условно его вот так определить, то оперировать с ним бессмысленно.
Исправная батарея сама берёт столько сколько ей нужно, в паспортных данных указано т.н. внутреннее сопротивление в полностью заряженном состоянии - поделив на него напряжение по закону Ома Вы и получите ток подзаряда, который фактически будет (иногда и его указывают в паспортных данных).
Чтобы батарея брала заряд, нужен ток не меньше определённого, уровень заряда не равен току заряда помноженному на время заряда.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Jackson »

Автор про БП спрашивал. А какое напряжение и какой ток нагрузки и какая ёмкость батареи он так и не сказал. И началась полемика, не имеющая смысла. Так Вам (автор) шашечки или ехать? Вам БП нужен или поговорить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 18 май 2020, 15:00 Автор про БП спрашивал.
БП SU-06 для ЭМИКОН-2000 имеет:
Вход 220+10% -15% VAC
Выход_1 PLC: 25,5VDC@1A (max 2A)
Выход_2 USER: 27,0VDC@1A (max 2A)
Аккумуляторную батарею из двух последовательно соединённых герметичных свинцово-кислородных банок на 12,6V / 6,5...7,5Ah

Схема SU-06
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 18 май 2020, 16:22 БП SU-06 для ЭМИКОН-2000 имеет:
Спасибо! :)

Тогда я в таком случае применил бы БП DEIF DBC1-2410, в буфер ему эти батареи. Если нужны и батареи то CSB серии GL или EWS (последние дороже). Сухой контакт с выхода этого БП скажет когда пропадёт питание 220 и когда будет непорядок с напряжением 24В, дополнительно можно на выходе поставить реле напряжения (если двухканальное - то вот Вам и балансная защита), или просто реле.
Можно даже не DBC1-2410 а DBC1-2405, так будет чуть дешевле, но надо посмотреть зарядные токи батареи (при полном разряде) и проверить, хватит ли 2405. Обратный диод не нужен - он встроен в БП.

Вот моё готовое решение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1183
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 353 раза
Поблагодарили: 242 раза

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Looker »

Jackson писал(а): 18 май 2020, 18:11Вот моё готовое решение.
Ему же схема нужна ( :ext_secret:), а не слова, и потом будет :ext_hooray:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Блок питания с функцией АВР

Сообщение Jackson »

Looker писал(а): 18 май 2020, 20:39 Ему же схема нужна
Сложнейшая схема, достойная патента. :icon_wall:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»