Экранирование, заземление экрана
Модератор: Глоб.модераторы
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 71 раз
Экранирование, заземление экрана
Если использовать https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/52528 как авторитетный источник, вопрос становится яснее.
Нет (не бывает) заземления экрана. Есть или экранирование или защитное заземление. Защитное заземление обязательно для брони, тут действуют нормативы. Экранирование необходимо для уменьшения помех от посторонних источников (наводок) на проводник (оборудование) или наоборот, для уменьшения излучения проводника (оборудования) в окружающее пространство. Но уменьшение помех прямо с безопасностью никак не связно и потому в нормативах требований нет. Это инженерная задача, методы решения зависят от конкретных условий на объекте, диапазона частот, длины проводников и т. д. Вряд ли есть готовый набор рецептов (т.е. нормативов) для её решения. Точно есть — рекомендации, годные к применению при определенных условиях.
Нет (не бывает) заземления экрана. Есть или экранирование или защитное заземление. Защитное заземление обязательно для брони, тут действуют нормативы. Экранирование необходимо для уменьшения помех от посторонних источников (наводок) на проводник (оборудование) или наоборот, для уменьшения излучения проводника (оборудования) в окружающее пространство. Но уменьшение помех прямо с безопасностью никак не связно и потому в нормативах требований нет. Это инженерная задача, методы решения зависят от конкретных условий на объекте, диапазона частот, длины проводников и т. д. Вряд ли есть готовый набор рецептов (т.е. нормативов) для её решения. Точно есть — рекомендации, годные к применению при определенных условиях.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Экранирование, заземление экрана
Вот по поводу брони никто никогда не спорил - броня на ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ кабелях заземляется с обоих концов.
Внимание, вопрос: "Нахрена заземлять броню оптического кабеля, если речь идёт о нормальной зоне?"
Если в кабеле кроме оптических жил нет ничего электрического, то ткните носом в норматив или обоснуйте техническую необходимость. Тем более, что броня оптических кабелей редко бывает внешней ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Экранирование, заземление экрана
Boris Parkhomenko писал(а): ↑18 дек 2019, 12:24тык"Гоги, это понять невозможно,это надо запомнить"
Однако, как раз в этом документе приводятся чёткие аргументы для отключаемого заземления броне-покрова ЛИНЕЙНГО оптического кабеля.
1) Для предотвращения заноса высокого потенциала в аппаратуру;
2) Для контроля целостности изолирующего покрова кабеля.
На иллюстрацииях стр. 21 и в приложении "В" ясно показано, что проводники заземляемых металлических броне-покровов ЛИНЕЙНЫХ оптических кабелей не вводятся ни в помещение с аппаратурой, ни в контейнер НРП-О.
Это даже анекдотический "Гоги" понял бы.
Учитывая, что аппаратура связи должна выдерживать воздействие поражающих факторов ЯО, среди которых ЭмИ, требования норматива не кажутся мне бессмысленными.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 дек 2019, 13:22, всего редактировалось 2 раза.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Экранирование, заземление экрана
Я и не спорю. Я спрашиваю.
Тут нормативы ни при чём. Это защита от внешних повреждений. Желание заказчика - вполне себе обоснование.
За нормативы не скажу, но на СЗНХ вся наружная прокладка - бронированная. Сказали так требуется по нормативам. Там это не моя вахта, я не разбирался. Весь СЗНХ это взрывоопасная зона, возможно с этим связано.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Экранирование, заземление экрана
Бронированный металлическим тросом оптический кабель при мне тепловоз с вагонами переезжал без повреждения внутренней оптики и нарушений связи, а вот что будет с другими конструкциями - вопрос космический. )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Экранирование, заземление экрана
со стеклопластиковым бронированием зато мики-маусы не жрут ))
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Экранирование, заземление экрана
Вот и обоснование. Вполне достаточное.
Отправлено спустя 44 секунды:
Тепловоз с вагонами при этом уцелел? По всем канонам, не должен был.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Экранирование, заземление экрана
Если бы!
Жрут, толстеют и в очередь выстраиваются ;)
Уцелел. У маневрового скорость небольшая.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Экранирование, заземление экрана
Так надо броню пластиковую. Воду под напором в пластиковых трубах гоняют и кабель в такую же запихнуть.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Экранирование, заземление экрана
Обещал, докладываю:alex-tec писал(а): ↑09 дек 2019, 07:00 Обратился за разъяснением в NormaCS с данным вопросом, т.к. все раньше спокойно пользовались СНиПом 3.05.06-85 (СП 76.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Electrical systems Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) из которого без изменений перекочевала данная область применения, и никого это не смущало.
https://www.normacs.info/discussions/3653#10983Разработчики ответили:
В тексте была допущена опечатка. Пункт 1.1 СП 76.13330.2016 следует читать:
«Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий при монтаже и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств».
Данная опечатка будет исправлена при внесении изменений в СП 76.13330.2016.
Так, совместными усилиями, глядишь и исправим данный нормативный документ.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Экранирование, заземление экрана
А я бы пообщался с автором на предмет подумать о сути.
В текущей редакции после исправления это будет звучать видимо так: "Во время производства работ стандарт исполнять, а когда работы завершены - уже нет". Ну так получается. То есть в РЭ пишем: "перед запуском в эксплуатацию с одного из концов отключите заземление экранированного кабеля." И, таким образом, и стандарт соблюдён (пока работы велись - всё соблюдалось), и сделано как полагается.
А иначе придется повсеместно кидать дополнительно экранированному кабелю ещё и одножильный кабель уравнивания потенциалов, хорошего такого сечения, квадрат на 16, и с землями на объекте начнётся ещё бОльшая чехорда, потому что перетоки из-за разности потенциалов всё равно будут.
"Слон плохой - справка хороший" - это не моё жизненное кредо. А требование это ИМХО ошибочно.
В текущей редакции после исправления это будет звучать видимо так: "Во время производства работ стандарт исполнять, а когда работы завершены - уже нет". Ну так получается. То есть в РЭ пишем: "перед запуском в эксплуатацию с одного из концов отключите заземление экранированного кабеля." И, таким образом, и стандарт соблюдён (пока работы велись - всё соблюдалось), и сделано как полагается.
А иначе придется повсеместно кидать дополнительно экранированному кабелю ещё и одножильный кабель уравнивания потенциалов, хорошего такого сечения, квадрат на 16, и с землями на объекте начнётся ещё бОльшая чехорда, потому что перетоки из-за разности потенциалов всё равно будут.
"Слон плохой - справка хороший" - это не моё жизненное кредо. А требование это ИМХО ошибочно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Экранирование, заземление экрана
Перетоки однозначно будут, даже в случае параллельно проложенного проводника. Тут ведь весь вопрос упирается в электробезопасность. Достаточно прописать в нормативе меры по защите от прикосновения незаземленного экрана и правила безопасности при работе с экранированными кабелями, и вопрос можно было бы закрыть
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Экранирование, заземление экрана
Вот о том и речь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Экранирование, заземление экрана
Вот такой интересный пункт в тему давнего разговора нашел
ГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996)
12 Дополнительные требования для взрывозащиты вида i -"искробезопасная электрическая цепь"
12.2.2.3 Заземление проводящих экранов
b) если электроустановка функционирует и обслуживается таким образом, что существует высокая степень уверенности в наличии уравнивания потенциалов между концами цепи, находящимися во взрывоопасной зоне и вне ее, тогда, если это необходимо, экраны кабеля могут быть соединены с заземлителем на каждом конце кабеля и, если требуется, в любых промежуточных точках;
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Экранирование, заземление экрана
Интересная тенденция проникновения сослагательного наклонения в нормативы)))alex-tec писал(а): ↑22 сен 2021, 08:44 Вот такой интересный пункт в тему давнего разговора нашелГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996)
12 Дополнительные требования для взрывозащиты вида i -"искробезопасная электрическая цепь"
12.2.2.3 Заземление проводящих экранов
b) если электроустановка функционирует и обслуживается...., если это необходимо, экраны кабеля могут быть...;
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Экранирование, заземление экрана
ну так МЭКовский норматив, возможно трудности перевода))
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
мне вот это понравилось, highly likely уже до нормативов добралось
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Экранирование, заземление экрана
Давно уже.
"В обоснованных случаях допускается..." - самая любимая фраза в нормативах аж 60х годов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Экранирование, заземление экрана
И причинно-следственные временные невязки тоже никого не смущают?
Давно у нас эксплуатация электроустановки предшествует её монтажу? )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Экранирование, заземление экрана
Да тоже повсеместно (в практике авторов этого стандарта, похоже). :)
Ну и руководства по ТО можно включить в РЭ или руководство по монтажу, и тогда проектант решает, как обслуживать, исходя из этого проект и делает. Только так. Иначе - да, бред полный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Экранирование, заземление экрана
Бывал давече на мини-ТЭЦ, построенной по финскому проекту, так вот, там есть отделение соб. нужд 0,4 и 0,23 кВ, сами шкафы распределения, пара моих шкафов постоянного тока и ЧРЭП дымососа. Собственно к чему я: в этом помещении установлена отдельно заземляющая шина (медная шина 50х4 сечением и длиной около метра), к ней каждый шкаф подключен медным проводом, с сечением 35 мм. кв., это кроме собственно заземления к металлоконструкции. И все экраны заземлены с двух сторон, работает уже 10 лет без нареканий по электрической/асушной части.
Поэтому нельзя запрещать заземлять экраны с двух сторон, вот этот ГОСТ/МЭК и описывает (если очень хочется, то можно). К тому же есть вопросы, которые никакой ГОСТ не регламентирует, т.к. ГОСТы и даже МЭК в принципе в некоторых отраслях "отстали от жизни".
Поэтому нельзя запрещать заземлять экраны с двух сторон, вот этот ГОСТ/МЭК и описывает (если очень хочется, то можно). К тому же есть вопросы, которые никакой ГОСТ не регламентирует, т.к. ГОСТы и даже МЭК в принципе в некоторых отраслях "отстали от жизни".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 окт 2021, 11:29
- Имя: Михаил
Экранирование, заземление экрана
Всем добры день.
Прочитав огромную переписку, хотел бы уточнить правильность понимания заземление экрана и брони во взрывоопасных зонах в кабелях по типу МКЕКШв:
1) экран заземляется только с одной стороны - со стороны не взрывоопасной зоны (обычно это на шкафах контроллера).
В случае наличия соединительных коробок, экран от всех кабелей объединяется и в магистральном кабеле идет на шкаф, где уже заземляется на выделенную шину низкоомного заземления
2) броня заземляется на всех концах трассы, а на шкафах заземляется на отдельную шины 4Ом
Верно??
Прочитав огромную переписку, хотел бы уточнить правильность понимания заземление экрана и брони во взрывоопасных зонах в кабелях по типу МКЕКШв:
1) экран заземляется только с одной стороны - со стороны не взрывоопасной зоны (обычно это на шкафах контроллера).
В случае наличия соединительных коробок, экран от всех кабелей объединяется и в магистральном кабеле идет на шкаф, где уже заземляется на выделенную шину низкоомного заземления
2) броня заземляется на всех концах трассы, а на шкафах заземляется на отдельную шины 4Ом
Верно??
Последний раз редактировалось respect72 19 окт 2021, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 окт 2021, 11:29
- Имя: Михаил