- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Диагностика сети RS-485
Модератор: Глоб.модераторы
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Диагностика сети RS-485
Все таки там ничего непонятно с вашим кабелем. Там не только нет его волнового сопротивления, но и непонятно, витая это пара, или нет. А варианты я вам уже писал вроде-бы, которые и по волновому сопротивлению соответствуют, и витая пара заодно: это КММС-2 и SFTP. Хозяин барин - можете взять и кота в мешке.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Диагностика сети RS-485
Даже на картинке прямые жилы нарисованы - этот точно не подойдет.igor22 писал(а):Всем здравствуйте, уважаемые!
Все-таки дело движется к замене кабеля для RS-485, и вот нужно что-то выбирать.
Нашел на одном из форумов по данной теме такой вариант http://elektroskandia.ru/catitem/2370/k ... ables.html.
Я вот сделал запрос в Яндексе "Кабель RS-485" и нашел хороший результат
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
Кота в мешке конечно не хочется, а опыта использования какого либо из ваших предложенных кабелей, да и вообще экранированных нет, вот и не могу определить.Alexander писал(а): А варианты я вам уже писал вроде-бы, которые и по волновому сопротивлению соответствуют, и витая пара заодно: это КММС-2 и SFTP. Хозяин барин - можете взять и кота в мешке.
Линия идет через цеха, кругом сплошные наводки и кучи ПЧ там и тут, если кругом силовые кабели то спасет ли меня экранированный провод?
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
КИПЭВ 1х2х0,6 или КИПВЭВ 1х2х0,78 - в зависимости от условий прокладки. Есть версия КИПВЭВМ - морозостойкий. Надёжно работает на разных объектах (электростанции, суда). Производство - завод "СпецКабель"
На одном объекте протяжённость линии метров 600, бежит CAN и ModBUS по нему, электростанция 10 кВ, прокладка от уличной до помещения ЗРУ10кВ (рядом силовые высоковольтные). На нескольких судах работает линиями по 200-250 метров (через всё судно), в силовом оборудовании (внутри ГРЩ, рядом с силовыми кабелями, генераторами, приводами). В тундре работает линия метров 500, прокладка в коробах на улице. Это правильный кабель (хорошее экранирование, жилы нормальные, монтировать удобно).
Много где рекомендуют Belden 3106, но опыта нет.
На одном объекте протяжённость линии метров 600, бежит CAN и ModBUS по нему, электростанция 10 кВ, прокладка от уличной до помещения ЗРУ10кВ (рядом силовые высоковольтные). На нескольких судах работает линиями по 200-250 метров (через всё судно), в силовом оборудовании (внутри ГРЩ, рядом с силовыми кабелями, генераторами, приводами). В тундре работает линия метров 500, прокладка в коробах на улице. Это правильный кабель (хорошее экранирование, жилы нормальные, монтировать удобно).
Много где рекомендуют Belden 3106, но опыта нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
У меня в общей сложности думаю метров 800 получиться, +\- 50 метров. Ну конечно не на всей протяженности все так плохо по условиям, но за совет спасибо, думаю это один из первых вариантов. По цене бы еще найти оптимальныйTEB писал(а):КИПЭВ 1х2х0,6 или КИПВЭВ 1х2х0,78 - в зависимости от условий прокладки. Есть версия КИПВЭВМ - морозостойкий. Надёжно работает на разных объектах (электростанции, суда). Производство - завод "СпецКабель"
На одном объекте протяжённость линии метров 600, бежит CAN и ModBUS по нему, электростанция 10 кВ, прокладка от уличной до помещения ЗРУ10кВ (рядом силовые высоковольтные). На нескольких судах работает линиями по 200-250 метров (через всё судно), в силовом оборудовании (внутри ГРЩ, рядом с силовыми кабелями, генераторами, приводами). В тундре работает линия метров 500, прокладка в коробах на улице. Это правильный кабель (хорошее экранирование, жилы нормальные, монтировать удобно).
Много где рекомендуют Belden 3106, но опыта нет.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Диагностика сети RS-485
Видите ли, у нас тоже эти линии в цехах, и в самых ужасающих условиях... И тоже среди кучи ПЧ, в том числе и для связи ПЧ с контроллерами, и между собой.igor22 писал(а):Кота в мешке конечно не хочется, а опыта использования какого либо из ваших предложенных кабелей, да и вообще экранированных нет, вот и не могу определить.Alexander писал(а): А варианты я вам уже писал вроде-бы, которые и по волновому сопротивлению соответствуют, и витая пара заодно: это КММС-2 и SFTP. Хозяин барин - можете взять и кота в мешке.
Линия идет через цеха, кругом сплошные наводки и кучи ПЧ там и тут, если кругом силовые кабели то спасет ли меня экранированный провод?
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
Я выше постил ценник в Петербурге. Тут у нас он не такой уж и дорогой. Вопрос сколько он будет стоить у Вас на месте, и если дорого то можно хоть из Питера транспортной компанией доставку заказать.igor22 писал(а):У меня в общей сложности думаю метров 800 получиться, +\- 50 метров. Ну конечно не на всей протяженности все так плохо по условиям, но за совет спасибо, думаю это один из первых вариантов. По цене бы еще найти оптимальный
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
Плюс ко всему еще нужен преобразователь RS-485 в Com либо в ethernet, кто что может посоветовать?
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
В - Ethernet Moxa MGate MB3170 (если простой шлюз нужен). В 232 - у MOXA и ICPDAS посмотрите, все хорошие.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
Всем доброго дня!
Уважаемые, с кабелем я определился, это будет КиПЭВ1х2х0,6.
Хотелось бы прояснить все таки с темой про заземление и т.д.
Кабель кипэв экранированный, в щитах у меня конвертеры интерфейса имеют 2 винтовых клемы для А и В, куда экран девать - на общую шинку заземления в каждом щите или не трогать вообще или в разъем GND прибора(контроллера)? Проясните пожалуйста этот момент
Уважаемые, с кабелем я определился, это будет КиПЭВ1х2х0,6.
Хотелось бы прояснить все таки с темой про заземление и т.д.
Кабель кипэв экранированный, в щитах у меня конвертеры интерфейса имеют 2 винтовых клемы для А и В, куда экран девать - на общую шинку заземления в каждом щите или не трогать вообще или в разъем GND прибора(контроллера)? Проясните пожалуйста этот момент
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Диагностика сети RS-485
Оптимальное место подключения экрана - "земля" контроллера, причем не клемма GND, а желательно корпус устройства, в котором это смонтировано. И ни в коем случае не прикасаться к шинам заземления в каждом щите, экран должен быть соединен в виде шлейфа, и тщательно изолирован от корпуса!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
Если быть более точным то это не контроллер, а блок управления, что-то типа ТРМ Овен, корпус у него пластиковый, внутри плата. Тогда лучше вообще не трогать его?Alexander писал(а):Оптимальное место подключения экрана - "земля" контроллера, причем не клемма GND, а желательно корпус устройства, в котором это смонтировано.
Это я уяснилAlexander писал(а):И ни в коем случае не прикасаться к шинам заземления в каждом щите
Изолирован от корпуса щита или чего? Экран соединен в виде шлейфа.. что то слабо представляю как этоAlexander писал(а):экран должен быть соединен в виде шлейфа, и тщательно изолирован от корпуса!
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Диагностика сети RS-485
Если это просто некий блок управления в пластиковом корпусе - лепите к его сигнальной земле. А со слабым представлением - как вы собрались соединять сигнальные цепи? Вот точно также соединяется и экран. Только экран не садится ни на какую клемму. И изолируется от всего, в т.ч. и от корпуса щита - в первую очередь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
Примерно так я рассуждаю
Т.е. если соединить экран с клеммой GND прибора, то эта клемма может быть подключена к заземлению в щите. В результате если между двумя "землями" в разных щитах появиться разность потенциалов, то по экрану потечет ток, который станет источником помех.
А если подключить экран к корпусу (который не связан с клеммой GND прибора) , то потенциал на линии RS-485 будет считаться относительно него.
Либо экран можно подключить только на клемму GND преобразователя интерфейса, а на всем протяжении линии нигде ничего не заземлять?
Т.е. если соединить экран с клеммой GND прибора, то эта клемма может быть подключена к заземлению в щите. В результате если между двумя "землями" в разных щитах появиться разность потенциалов, то по экрану потечет ток, который станет источником помех.
А если подключить экран к корпусу (который не связан с клеммой GND прибора) , то потенциал на линии RS-485 будет считаться относительно него.
Либо экран можно подключить только на клемму GND преобразователя интерфейса, а на всем протяжении линии нигде ничего не заземлять?
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
Сколько тысяч листов уже исписано про заземление, а итог всё тот же. :(
Вот картинка.
Землить каждый сегмент только в одной точке. Можете объединить сегменты между собой, тогда землить получившийся весь кусок только в одной точке. Всё.
Вот картинка.
Землить каждый сегмент только в одной точке. Можете объединить сегменты между собой, тогда землить получившийся весь кусок только в одной точке. Всё.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
- Имя: Murzin
- Страна: Россия
- город/регион: Алтайский край
Re: Диагностика сети RS-485
Понятно, где взять эту точку , если:
На сигнальную землю, тогда что есть "сигнальная земля" - вывод GND блока управления?Alexander писал(а):Только экран не садится ни на какую клемму. И изолируется от всего, в т.ч. и от корпуса щита - в первую очередь.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Диагностика сети RS-485
Это тот вариант нарисован, который нельзя делать ни в коем случае. И делать именно так: заземлить в одной точке со стороны контроллера, и на протяжении всей линии нигде ничего не заземлять, а просто соединять экраны линии между собой, при этом тщательно изолируя место соединения. Все проводники, в т.ч. и экран в местах соединений на линии должны быть максимально короткими, иначе на линии появятся так называемые неоднородности, что может стать проблемой при повышенных скоростях передачи.
P.S. Как правило, сигнальная земля в большинстве приборов соответствует клемме GND.
P.S. Как правило, сигнальная земля в большинстве приборов соответствует клемме GND.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
Да вы что?! И почему же нужно землить только первый сегмент, а остальные надо повесить - как Вы пишете - в воздухе? И как же оно у меня тогда работает по такой неправильной схеме на сотнях объектов и на расстояниях до километра?Alexander писал(а):Это тот вариант нарисован, который нельзя делать ни в коем случае.
Ничего подобного. Это может быть что угодно: корпус прибора, вывод на общую клемму заземления прибора (и тогда туда точно нельзя цеплять экран потому что нельзя использовать корпус и внутренние проводники прибора в качестве заземляющего проводника), минус питания прибора, нейтраль питания прибора (и такое бывает у приборов с питанием переменным током), минус питания драйвера интерфейса, зажим для уравнивания потенциалов - каждый раз надо читать документацию. Нет такого правила, так что это вовсе не "как правило". В примере зажим GND - это зажим для уравнивания потенциалов, он не задействован т.к. он задействуется только в специальных случаях и как правило после плясок с бубном вокруг неработающего интерфейса.Alexander писал(а):P.S. Как правило, сигнальная земля в большинстве приборов соответствует клемме GND.
Добавлено:
А Вы не задумывались над тем, что если на километровом участке трассы Вы соберёте все сегменты в один и заземлите его в одной точке, то Все наводки которые будут собраны на этом участке, и будут стекать в эту одну точку, а сопротивление у экрана не бесконечное, и ток может быть достаточно ощутимым. И даже в линиях, где есть всего два устройства - один мастер и один слейв - даже там иногда (но нечасто конечно) разбивают линию на сегменты - чтобы в точку заземления стекали токи не со всей линии, а только с её части. А когда устройств несколько и линия разбивается на сегменты естественным образом - тут-то какие противопоказания?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Диагностика сети RS-485
Поэтому я и пишу: как правило, потому, что это может быть что угодно, но чаще встречается именно это "как правило". И именно надо смотреть документацию. А по *поводу да вы что*, я нигде не говорил, что их надо "повесить в воздухе", а говорил, что надо обеспечить целостность линии, начиная от первого сегмента. Не?
P.S. А вы лично, уважаемый ТЕВ, делали подобные коммуникации? У нас они работают практически на всех разработках, а этих разработок - десятки на заводе.
P.S. А вы лично, уважаемый ТЕВ, делали подобные коммуникации? У нас они работают практически на всех разработках, а этих разработок - десятки на заводе.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
Поэтому я и говорю - это не так, потому что нет такого правила, и не надо вводить людей в заблуждение.Alexander писал(а):Поэтому я и пишу: как правило,
Нет, я, видимо, просто решил вставить свои 5 копеек по тому вопросу, с которым не знаком даже теоретически.Alexander писал(а):P.S. А вы лично, уважаемый ТЕВ, делали подобные коммуникации?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Re: Диагностика сети RS-485
"Есть на свете такие люди, которые ведут себя так, словно они знают всё на свете. Они так раздражают нас - людей, которые на самом деле всё знают." (с)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза