Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Добры день,
Есть счетчик воды с импульсно накладкой AT-MBUS-NE-01
Счетчик имеет выходы (импульсы) тип – открытый коллектор.
Нужно подключить эти импульсы к реле LOGO (6ED1052-1CC01-0BA8).
В документации на LOGO стандартное подключение когда +24В подается на вход,
В схеме же на счетчик подается (как я понимаю) 0.
Вопрос можно ли подключить к входу LOGO выход устройства с открытым коллектором (как на фото)?
Есть счетчик воды с импульсно накладкой AT-MBUS-NE-01
Счетчик имеет выходы (импульсы) тип – открытый коллектор.
Нужно подключить эти импульсы к реле LOGO (6ED1052-1CC01-0BA8).
В документации на LOGO стандартное подключение когда +24В подается на вход,
В схеме же на счетчик подается (как я понимаю) 0.
Вопрос можно ли подключить к входу LOGO выход устройства с открытым коллектором (как на фото)?
-
- авторитет
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
и как ее подключить?Универсал писал(а): ↑13 апр 2019, 23:23 Что-нибудь подобное:
https://ru.aliexpress.com/i/32889852245 ... 6d7aZv0F6P
A1 плюс реле? а откуда его взять с плюса блока питания, а A2 (минус) к выходу пульса счетчика?
не знаете у Phoenix (или Weidmüller) такие реле есть?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
А пара резисторов в коллекторы на +24VDC не проще будет, чем реле?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1345
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
А, так это счётчик? Инверсия сигнала роли не играет? Программировать сами будете? Тогда резисторы. Одна проблема, я никогда не видел резисторы под DIN рейку
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Резисторы можно и так на клеммник повесить.
-
- авторитет
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
резисторы мне не очень нравятся (как то смотрится не очень),
думаю остановимся на
Solid state relay Phoenix Contact 2966634
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
схема подключения ниже..
думаю остановимся на
Solid state relay Phoenix Contact 2966634
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
схема подключения ниже..
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1185
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 355 раз
- Поблагодарили: 244 раза
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Посмотри на характеристики входов LOGO - режимы SINK и SOURCE. Если есть возможность выбирать (у мелких от Rockwell это задается подключением БП) и никакие резисторы не будут нужны. И инвертировать не нужно.hardwareprojectspro писал(а): ↑14 апр 2019, 20:55как можно инвертировать (хардварно) такой сигнал....
А, про
при отладке помучайся кратковременными расходами, особо на получении импульса - можешь быть неприятно удивлен (лишними импульсами по расходу), на механике это 100%.
У Weidmuller (и не только у него) есть клеммники с резисторами, диодами...
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- авторитет
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
не могли бы поподробнее...о чем Вы говорите...о погрешности в 100%???
расходомеры установлены
APATOR
MWN-150
TURBINE COLD WATER METER POWOGAZ
http://www.apator.com/ru/predlozenie/iz ... n130-mwn-g
импуотсную накладку планируем использовать
AT-MBUS-NE-01
http://www.apator.com/ru/predlozenie/iz ... e-01-02-03
-
- эксперт
- Сообщения: 1345
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Есть конечно.hardwareprojectspro писал(а): ↑14 апр 2019, 00:14 не знаете у Phoenix (или Weidmüller) такие реле есть?
Weidmuller 1126940000 TOS 24VDC 48VDC0,1A Исполнение: TERMSERIES, твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (Биполярный транзистор), Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 100 мА, Винтов
https://euro-avtomatika.ru/catalog/44064
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1185
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 355 раз
- Поблагодарили: 244 раза
Реле LOGO! Дискретный вход подключить к открытому коллектору?
Вероятность получения 100%, для условий - смотри ниже. А, погрешность... 1000%+: расход резко в ноль в момент импульса, на механических было замечено - чуть-чуть в обратную сторону и лишний импульс. Влетали на практике с водяными счетчиками на периодических расходах (есть - нет). Аналогично на ЛГК (газовый - выход геркон) и корректор.hardwareprojectspro писал(а): ↑14 апр 2019, 22:02не могли бы поподробнее...о чем Вы говорите...о погрешности в 100%???
Есть возможность посмотреть на электрический древний индукционный счетчик? Если, да - оцени как диск после отключения нагрузки делает чуть-чуть назад.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу