S7-300F и SW Redundancy
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
S7-300F и SW Redundancy
Приветствую, коллеги.
Есть один объект, на котором планируется установка АСУТП. Конкретно - паровая турбина мощностью 12МВт. Планируемый функционал - управление и защиты. Соответственно - нужны контроллеры, которые можно использовать в ПАЗ, для симатиков это контроллеры с суффиксом F. Кроме того - сильно не хочется ставить одиночный контроллер, нужно дублирование. Контроллеры с аппаратным дублированием (S7-400H) стоят весьма дорого для объекта такого масштаба, отсюда возникла мысль - заказать систему на S7-300 с программным дублированием. Ну вопрос, соответственно: может ли пакет SW Redundancy работать с F-контроллерами? Есть ли там какие подводные камни?
И ещё вопрос: если таких систем будет несколько (турбина не одна и на каждой будет своя система, скорее всего - отдельные проекты), и между ними понадобится связь через коммуникационные процессоры, не будет ли это помехой для SW Redundancy? Всё таки при конфигурировании связей указываются адреса партнёров, а они могут меняться в зависимости от того, какой из контроллеров в данный момент активен.
Есть один объект, на котором планируется установка АСУТП. Конкретно - паровая турбина мощностью 12МВт. Планируемый функционал - управление и защиты. Соответственно - нужны контроллеры, которые можно использовать в ПАЗ, для симатиков это контроллеры с суффиксом F. Кроме того - сильно не хочется ставить одиночный контроллер, нужно дублирование. Контроллеры с аппаратным дублированием (S7-400H) стоят весьма дорого для объекта такого масштаба, отсюда возникла мысль - заказать систему на S7-300 с программным дублированием. Ну вопрос, соответственно: может ли пакет SW Redundancy работать с F-контроллерами? Есть ли там какие подводные камни?
И ещё вопрос: если таких систем будет несколько (турбина не одна и на каждой будет своя система, скорее всего - отдельные проекты), и между ними понадобится связь через коммуникационные процессоры, не будет ли это помехой для SW Redundancy? Всё таки при конфигурировании связей указываются адреса партнёров, а они могут меняться в зависимости от того, какой из контроллеров в данный момент активен.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:11
- Имя: Вадим
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
S7-300F и SW Redundancy
В АСУТП (энергетика), включающие защиты, с которыми приходилось сталкиваться, не использовались контроллеры -F, чаще S7-400H.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
S7-300F и SW Redundancy
Правильно, конечно, использовать S7-400FH - и резервированные коммуникации - тогда все переключения будут автоматическими и безударными (это будет дорого). Я тут уже писал в другой теме, что пакет SW Redundancy разработан давно и уже тогда имел массу ограничений (почитайте стартовые разделы руководства от него), например очень большое время гарантированного переключения (хотя виденный мной вариант переключался быстро). Если этот вопрос коррелирует с соседней темой про TIA Portal, то Вы уверены, что запихаете блоки из классического Step7 в TIA? Да и еще в F контроллер с залитой F-программой. Есть конечно вариант разработки ПЛК на старом добром Step7 (если это будет 300F)? А коммуникации и визуализацию на чем нибудь другом (TIA, вообще SCADA не от SIEMENS, ...) но разработку переключения между активными тогда ЦПУ самим, ручками.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
S7-300F и SW Redundancy
Нет, это другой объект. Тот, где требуется TIA15 - уже строится, а турбины пока в планах.
Я в курсе, что в TIA пока нет поддержки резервирования контроллеров. Тут если что и будет делаться, то в STEP7. Меня в данном случае интересует сама возможность совместного использования SW redundancy и F-контроллеров. В документации (правда, старовата она - 2010 год) вычитал, что есть поддержка контроллеров 315F-2 PN/DP и 317F-2 PN/DP, но значит ли это, что поддерживается и F-программа?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
S7-300F и SW Redundancy
VADR,
Недавно имел возможность посетить представительство b&r, очень понравилась их номенклатурная линейка оборудования асутп, особенно доступность...цпу с возможность горячего резераирования всего 1700 евро (на уровне цпу симатик 300), модули в/в от 100 до 500 (на уровне модулей симатик 1200).
Посмотрите тоже в их сторону.
По тихонечку, недеюсь, будем начинать работать с этой фирмой.
Единственное что не нравится - надо спецов готовить под новое оборудование, а это время...
Недавно имел возможность посетить представительство b&r, очень понравилась их номенклатурная линейка оборудования асутп, особенно доступность...цпу с возможность горячего резераирования всего 1700 евро (на уровне цпу симатик 300), модули в/в от 100 до 500 (на уровне модулей симатик 1200).
Посмотрите тоже в их сторону.
По тихонечку, недеюсь, будем начинать работать с этой фирмой.
Единственное что не нравится - надо спецов готовить под новое оборудование, а это время...
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
S7-300F и SW Redundancy
Вот как раз этих вещей хотелось бы избежать. Я не имею в виду конкретно b&r, я говорю вообще о зоопарке систем на предприятии. У нас "исторически сложилось" использование двух систем, одна из которых - Siemens в его различных видах: самая маленькая - S7-312 с двумя дискретными платами и интерфейсом оператора из двух кнопок и трёх ламп, самая большая - 7 контроллеров серии 400F под PCS7 с дублированным сервером wincc и десятком клиентских операторских станций. У нас есть обученные специалисты на эти системы (с сименсом ситуация похуже, чем с другой системой). Ну и ещё много нюансов, зависимых от этих систем. Сейчас предлагают в одном месте применить контроллеры Regul RX00 (я про них в другой теме интересовался). Ну так вот основная причина, почему я против этих контроллеров - нежелание устраивать зоопарк систем. Вот потому и спрашиваю, как эти вещи можно сделать именно на Сименсе.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
S7-300F и SW Redundancy
Новой документации на SW redundancy и не будет (я думаю). Возьмите SW redundancy и попробуйте, хотя бы на уровне все собрать в один проект (там лицензия вроде только бумажка). Safety для классического STEP7 у вас вроде есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
S7-300F и SW Redundancy
О!!! Где ж это благословенное место?! Где ж эта земля обетованная?!!!
У нас от великого ума эффективных манагеров запретили даже намекать на желаемую платформу автоматизации. Каждый раз начинаются бульдожьи схватки ковром и, время от времени, выкатывается тяжелая артиллерия из управления экономической безопасности.
Собираем крохАми, а про@&ываем ворохами!
Так и живём, любя и мучась...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
S7-300F и SW Redundancy
У меня в профиле написано место работы.
С людьми надо говорить на понятном им языке. К сожалению, переводчиков с манагерского на человеческий в штате нет, поэтому приходится самим изучать. Финансисты понимают в деньгах, поэтому возможные доводы:
1. Обучение стоит денег. Можно найти, сколько именно.
2. Единый парк ЗИП.
3. Невозможно обеспечить одинаково высокую квалификацию специалистов во всех системах (начальник отдела снабжения тоже вряд ли сможет одновременно и так же хорошо исполнять обязанности директора по персоналу, не так ли?). Поэтому устранение неисправностей в системах, в которых специалист имеет меньший опыт, занимает большее время; при этом убытки от простоя оборудования перекрывают разницу в цене систем в разы, а то и в десятки раз.
Ну и так далее, главное - как-то привязать к деньгам. Манагеры - они ведь как дети малые, чтобы за первой цифрой что-то увидели, их надо за ручку брать и в нужную сторону вести.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
S7-300F и SW Redundancy
Ха! Проблемы негров, как Вы знаете, шерифа волнуют очень мало.
Или Вы полагаете, что эти аргументы не были использованы?
Там ещё замечательный туз в рукаве - аутсорсинг. Это когда деньги платят одним, а зад на британский флаг рвут другим.
Или Вы полагаете, что эти аргументы не были использованы?
Там ещё замечательный туз в рукаве - аутсорсинг. Это когда деньги платят одним, а зад на британский флаг рвут другим.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
S7-300F и SW Redundancy
Ну тогда... даже не знаю.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Обнаружил, что на имеющихся дисках такого софта нет. Siemens даёт его скачать?
Тоже нет. И тоже ищу, где скачать. Тот, что есть - это у смежников на их PCS7.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Поблагодарили: 1 раз
S7-300F и SW Redundancy
Вставлю свои пять копеек.
1) Утверждение "если требуется ПАЗ от сименса, то нужно брать F" спорно. Полно ответственных производств, работающих на 400,400H,300. всяким госэкспертизам вообще безразлично на F - не так какого в наших законах (ну или не было 5 лет назад, сейчас не в курсе).
2) Если есть требования по SIL, нужно смотреть на схеме у сименса, какая реализация дает требуемый уровень SIL
3) в SWR как было сказано выше время переключения может быть длинным (минуты) и зависит от размера программы и способа синхронизации и правильного произрастания рук программиста. В практике у себя имел практически мгновенное переключение - на глаз пауза не уловима была, но и данных не много и через ethernet (кстати требует отдельных модулей CP343)
плюс гемор с коммуникациями, все с ручками - создаешь несколько соединений и сам переключаешься между ними. плюс ограничение на ptp соединения - вставлять только в центральный rail иначе будут траблы.
4) SWR+F не видел, но формально поддерживается - в мануале на swr f-cpu есть
мой вам совет не связывайтесь с SWR вообще (тем более на турбине, быстрые процессы). Если уж хочется F, то 400FH.
1) Утверждение "если требуется ПАЗ от сименса, то нужно брать F" спорно. Полно ответственных производств, работающих на 400,400H,300. всяким госэкспертизам вообще безразлично на F - не так какого в наших законах (ну или не было 5 лет назад, сейчас не в курсе).
2) Если есть требования по SIL, нужно смотреть на схеме у сименса, какая реализация дает требуемый уровень SIL
3) в SWR как было сказано выше время переключения может быть длинным (минуты) и зависит от размера программы и способа синхронизации и правильного произрастания рук программиста. В практике у себя имел практически мгновенное переключение - на глаз пауза не уловима была, но и данных не много и через ethernet (кстати требует отдельных модулей CP343)
плюс гемор с коммуникациями, все с ручками - создаешь несколько соединений и сам переключаешься между ними. плюс ограничение на ptp соединения - вставлять только в центральный rail иначе будут траблы.
4) SWR+F не видел, но формально поддерживается - в мануале на swr f-cpu есть
мой вам совет не связывайтесь с SWR вообще (тем более на турбине, быстрые процессы). Если уж хочется F, то 400FH.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
- Имя: Роман Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа/Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
S7-300F и SW Redundancy
На самом деле, разница между системой на 300F + SWR и 412-5H не будет такой уж значительной при схожем объёме памяти и большей производительности 400.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Сейчас, к сожалению уже практически есть, но так, чтоб лучше бы не было.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Поблагодарили: 1 раз
S7-300F и SW Redundancy
Согласен. Если сравнить с 317f, то разница где-то 2k евро (зависит от типа карты памяти 400го и его размера)
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
можно подробнее? может есть свежая нормативка на эту тему или пример из жизни?