- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка FINS Gateway от OMRON
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:08
- Имя: Илюшев Василий Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Ошибка FINS Gateway от OMRON
Доброго времени суток! Проблема следующего характера. При загрузки операционной системы появляется окно ошибки. Не запускается процесс EthernetUnit.exe. В связи с этим не запускается службы в FinsGateway и далее не проходит связь cо SCADA системой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:08
- Имя: Илюшев Василий Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Ошибка FINS Gateway от OMRON
Все проблема решена. Запустил файл установщика FinsGateway, внес серийный номер. Начал установку и прервал. После чего в навигаторе запустил службу ETN_Unit и все заработало!!!