Безвентиляторник Advantech ARK-6320 мы применяем у себя в технологии. Тут недавно понадобилось его COM2 порт использовать в режиме RS-485. Что интересно, нигде в документации не написана распиновка ( pinout ) разъёма DB-9 для этого режима. Вызвонил вручную:
Код: Выделить всё
1 == D-
2 == D+
3 == Rxd+ (Rx only)
4 == Rxd- (Rx only)
5 == GND
Пины 3 и 4 идут на микросхему приёмника RS-485 и используются, судя по всему, для линии Rx в режиме RS-422. Для двух(
трёх!)проводного RS-485 нужны пины 1, 2 и 5.
И ещё один прикол, нигде не упомянутый. Управление переключением передача/приём в этом порту возложено на софт, через руление линией RTS. Как когда-то в некоторых преобразователях RS-232
RS-485.