Доброго времени суток,
Подскажи пожалуйста новичку в этом деле, как скачать программу контроллера slc 5/05 с рабочего контроллера на новый контроллер slc 5/05. Что нужно какой com-com для соединения по RS-232? И какой программой это можно сделать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Alien Bradley slc 5/05
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:05
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Alien Bradley slc 5/05
Здравствуйте,вопрос ещё актуален?
Актуален для меня по крайней мере. Буду признателен если подробно расскажете как это сделать. Спасибо.
Актуален для меня по крайней мере. Буду признателен если подробно расскажете как это сделать. Спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 353 раза
- Поблагодарили: 241 раз
Alien Bradley slc 5/05
1. Приобрести RSLogix 500 и установить, включая RSLinx.
2. Приобрести кабель 1747-CP3 или сделать аналог (нульмодемный).
3. Настроить DF-1 в RSLinx.
4. В RSLogix 500 подключиться к контроллеру, будет предложено скачать и сохранить программу.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:05
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Alien Bradley slc 5/05
Есть установленный Studio 5000 v28. Можно будет его использовать для контроллеров slc 5/03; sls 5/05 ?1. Приобрести RSLogix 500 и установить, включая RSLinx.
А можно использовать обычный RS232 кабель? Отличие видимо только в перемычке между 1 и 6 pin. Это принципиально?2. Приобрести кабель 1747-CP3 или сделать аналог (нульмодемный).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 353 раза
- Поблагодарили: 241 раз
Alien Bradley slc 5/05
Нет, но можешь потренироваться с подключением, т.к. RSLinx должен быть.
Смотри схему. Если у тебя есть 1756-CP3 - подойдет.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:05
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь