Доброго времени суток!
У меня возникла проблемка и нужен компетентный, дельный совет, если не жалко)
REF615 по протоколу Modbus/RTU (2 wire) передает данные в ICPCON i7188E2, последний через Ethernet передает данные в Lectus OPC DDE Server, а он уже в WinCC.
Так вот, у меня не получается прочитать данные из регистров рефа615 информацию по модбасу через 7188.
На 7188 стандартный firmware.
Если обращаюсь на 502 порт 7188го, то могу читать его данные, а не рефа. На 10002 порту нет связи, 10000 порт ядро прошивки
Вообщем нет обмена данными между рефом и 7188
Все оборудование находится на 10 м2, поэтому "длина провода модбас" думаю роли не играет.
Подскажите в чем может быть проблема.
зы: Я думаю что нужно свою прошивку писать для 7188, ибо в инструкции к 7188 написано что оригинальный фирмваре предоставляет на 502 порту тольк данные AI[1] = 7188E2, AO[1] = 1234. Их то я и читаю, а от рефа нет ничего
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Server
Модератор: Глоб.модераторы
Re: REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Ser
вот схемка) и от 7188 кусок инструкции (анг)
http://rapidshare.com/files/410581388/2010-08-02.rar 1,05 МБ
http://depositfiles.com/files/wgw1xu7w6 1,05 МБ (mirror)
http://rapidshare.com/files/410581388/2010-08-02.rar 1,05 МБ
http://depositfiles.com/files/wgw1xu7w6 1,05 МБ (mirror)
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Ser
Совершенно верно, просто так опрашивать дефолтная прошивка ничего не будет. Можно написать свою, но есть способ проще.
На фирменном диске к ICP DAS в каталоге \Napdos\Modbus\ есть прошивки, превращающие 7188E.. в преобразователь Modbus TCP > Modbus RTU. Прошивайте ее и опрашивайте ваше RTU-устройство через контроллер непосредственно по Modbus TCP.
На фирменном диске к ICP DAS в каталоге \Napdos\Modbus\ есть прошивки, превращающие 7188E.. в преобразователь Modbus TCP > Modbus RTU. Прошивайте ее и опрашивайте ваше RTU-устройство через контроллер непосредственно по Modbus TCP.