Доброго вечера! Есть проблема с русскими именами.По-отдельности они и в HMI, и в контроллере
работают, а вот при передаче туда или сюда между ними - портятся.
Как обеспечить обмен кириллическими символами в STRING-ах по протоколу MODBUS между HMIGXU3500 и Modicon M241? В SoMachine для М241 можно установить тип данных WSTRING, в Vijeo Basic вроде бы скрипты и элементы визуализации тоже корректно работают со строковыми переменными, если эти переменные - "внутренние" и объявлены как просто STRING. При этом я могу явным образом в скрипте дополнять строки юникодовыми символами через \uXXX, и запись таких java-String-ов в STRING проходит успешно . Однако при попытке послать строку из HMI в M241 или обратно все ломается. Явно указать тип данных WSTRING в Vijeo Basic нельзя. На официальном сайте Shnaider Electric в одном из ответов на вопросы сказано "NOTE: The WSTRING is available only when an external equipment is added to the System Configuration", и я не нашел дальнейших пояснений, что это должно быть за external equipment и как его добавить в System Configuration. Может кто подсказать как решить этот вопрос без создания диких "костылей" для передачи данных и усложнения логики?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблемы передачи русских символов при обмене HMIGXU3500 и Modicon241
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 апр 2014, 10:30
- Имя: Волков Игорь Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Дубна Московская обл.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Проблемы передачи русских символов при обмене HMIGXU3500 и Modicon241
В Vijeo Designer в настройках драйвера для строк используйте кодировку Unicode.
Так же в Equipment configuration нужно поменять порядок байт ASCII Display byte order - Hight byte first.
Можете собрать свою виртуальную клавиатуру для ввода текста на русском
How to create a Cyrillic keyboard in the Vijeo Designer?
https://www.schneider-electric.co.in/en/faqs/FA198625/
Так же в Equipment configuration нужно поменять порядок байт ASCII Display byte order - Hight byte first.
Можете собрать свою виртуальную клавиатуру для ввода текста на русском
How to create a Cyrillic keyboard in the Vijeo Designer?
https://www.schneider-electric.co.in/en/faqs/FA198625/