Проблема с HMI TP900 comfort
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 08:31
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Проблема с HMI TP900 comfort
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой, вывожу значения тегов на панель, все замечательно, теги тянутся. Но стоит какому то из тегов прислать значение некорректное, например значение поля указано 999.9 а тег присылает -9999, то все поля на экране начинают показывать ####. Первый раз с таким столкнулся. Теги между собой не связаны. Спасибо.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с HMI TP900 comfort
Добрый день, насколько я помню так и должно быть (значение выходит за допустимый предел), почему не хотите поставить шаблон формата: s9999.9?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 08:31
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Проблема с HMI TP900 comfort
Спасибо за ответ. Поставим шаблон s9999.9, но все же интересно, почему при выходе за допустимые пределы одного тега, выпадают в решетки все теги на экране? И еще попутный вопрос, можно ли с одной панели, обращаться по Profibus к двум контроллерам? Есть ли какие тонкости? спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблема с HMI TP900 comfort
С чего бы все поля - должно только то поле в решетках, которое выпало за ранг.
А вы проверили Animations?
Все решетки - это обычно потеря связи или еще чего глобальное - сделайте экран с логом системных событий и смотрите.
А вы проверили Animations?
Все решетки - это обычно потеря связи или еще чего глобальное - сделайте экран с логом системных событий и смотрите.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 08:31
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Проблема с HMI TP900 comfort
А что проверить в Animations? просто есть два рабочих экрана, данные тянем с одного и того же контроллера, первый экран работает норм, при переходе на второй экран, значения появляются на несколько секунд, и потом #### При этом, делаю тестовый экран, на который просто вытягиваю все теги, они работают, а на основном экране ####. уже не знаю куда копать. первый раз такое попалось с панелью.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с HMI TP900 comfort
Попробуйте удалить папку: "IM" в проекте, потом: "rebuild all" и залить в панель.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
- Имя: Вадим К
- Страна: Россия
- город/регион: Saint-Petersburg
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Проблема с HMI TP900 comfort
Было такое с basic панелью: в полях вывода всех тегов на экране несколько секунд показания, а потом ###. Причиной оказалось: слишком много тегов пытался отобразить на одном экране.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 12 окт 2018, 08:31
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Проблема с HMI TP900 comfort
спасибо, буду пробовать. Нигде не смог найти информацию по ограничению количества тегов выводимых на один экран.