PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 янв 2015, 07:39
- Имя: иванов иван иваныч
- Благодарил (а): 1 раз
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Стоит задача управления задвижками AUMA по Profibus на контроллере Modicon M340. Соответственно, требуется конвертер с PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave. на примете такой: HD67579-A1 - фирма ADFWeb. Хотел услышать Ваши предложения как технические так и коммерческие (готов купить!). Интересует поставка до 10 декабря, рассмотрю вариант б/у.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Шлюз Anybus X-Gateway "Profibus Master - Modbus TCP Slave" AB7629
http://www.industrialnets.ru/profibus-m ... modbus-tcp
в наличии на складе
http://www.industrialnets.ru/profibus-m ... modbus-tcp
в наличии на складе
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Если из наличия надо, то или Anybus или Moxa (MGate 5101-PBM-MN) ещё бывают (но Moxa сейчас вроде даже подороже стоит, чем Anybus).
у ICP DAS такого шлюза протоколов вроде нет, так бы подешевле было.
у ICP DAS такого шлюза протоколов вроде нет, так бы подешевле было.
-
- эксперт
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 236 раз
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Просветите пожалуйста, я считал - что периферия это всегда Profibus Slave. Мастер - это со стороны контроллера. Традиционная схема контроллер управляет несколькими частотниками. Они slave - контроллер Master.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Я подозреваю, что у автора в Modicon нет коммуникационника Profibus Master, а есть только Modbus TCP, вот ему теперь и надо с его Modbus TCP как-то перейти на сеть Profibus (т.е. нам нужен Profibus Master), от которого уже задвижки (Profibus Slaves) будут управляться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Есть и шлюзы Мастера. Они самостоятельно осуществляют обмен данными со своими Слейвами, но если требуется управление (а не только сбор данных) или какая-то более-менее серьезная обработка данных - тогда это уже функция контроллера, который подключается с другой стороны шлюза по другому протоколу
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вообще, надо это сообщение в тему "Интерфейсы, протоколы, связь" перенести....
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вообще, надо это сообщение в тему "Интерфейсы, протоколы, связь" перенести....
-
- эксперт
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 236 раз
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
У того же IPS DAS есть шлюз Modbus TCP Мастер - Profibus Slave. Мне кажется он смотрится тут логичней.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave
Profibus Slave вообще не логично смотрятся. У ICP DAS все шлюзы Profibus работают так: на шину Profibus (к Master) сажаем их шлюз (Slave), а далее уже опрашиваем устройства по сети Modbus (главное чтобы не много устройств было и обмен не особо интенсивный был, а то потом приходится или при потере связи контактором питание их шлюзов передёргивать или менять на ту же Моха, но это уже другой вопрос).
Здесь именно шлюз в Profibus Master надо, на картинке вверху же нарисована топология.