Добрый день, нужна помощь. На дорожной спецмашине установлен генератор, УКИ замеряет изоляцию между фазой и массой, подключенной к корпусу машины. Перерыл ПУЭ и не нашёл, на какое значение установить уставку срабатывания УКИ в IT-системе.
По конструкции УКИ имеет 2 уставки: одна предаварийная - с действием на сигнал, вторая - аварийная с действием на отключение. По ПУЭ уровень сопротивления изоляции до 500 В (у меня ~3ф 230/400) - не менее 0,5 Мом, допустим - это 1-ая уставка на сигнал. Как расчитать или где найти значение для 2-ой уставки?
Где-то натыкался на критическое значение в 50 В напряжение прикосновения, но как по нему рассчитать уставку, если к сопротивлению изоляции прибавляется сопротивление человека, к тому же он не всегда может стоять на металле машины, может и на земле стоять. Для постоянного тока расчёты находил в интернете, для переменки - нет нигде.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Добрый день.
Второй уставки не существует. При СИЗ менее 0,5 МОм эксплуатация не допускается. Так что можете устанавливать 0,5МОм на отключение и 1МОм (цифра с потолка) на предупреждение.
По факту же обычно задают только одну уставку на предупреждение - решение о продолжении работы с низким СИЗ должен принимать персонал. Иное оговорено в отраслевых стандартах или в ТУ на установку.
Дайте пож-та ссылку на Ваш прибор УКИ.
Второй уставки не существует. При СИЗ менее 0,5 МОм эксплуатация не допускается. Так что можете устанавливать 0,5МОм на отключение и 1МОм (цифра с потолка) на предупреждение.
По факту же обычно задают только одну уставку на предупреждение - решение о продолжении работы с низким СИЗ должен принимать персонал. Иное оговорено в отраслевых стандартах или в ТУ на установку.
Дайте пож-та ссылку на Ваш прибор УКИ.
Это ПТБ+ПТЭ. Свыше 50В - опасное напряжение прикосновения для мужчин (30 В для женщин), к Вашему вопросу сие не относится.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 11:22
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 3 раза
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Jackson, Спасибо за ответ, вот он: http://www.uzo.ru/upload/iblock/0ce/0ce ... e5e062.pdf
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Не за что.
Это устройство может работать по двум или только по одной уставке (обоими реле) - так написано в РЭ - так что можете задать уставку 1 равную 0,5 МОм и включить работу только по этой уставке.
Кстати, для передвижных установок требования могут быть отдельные, а не общие. Например ГОСТ 13822-82 определяет требования к передвижным генераторным агрегатам, и там в п.4.8 сказано что для цепей 230/400В СИЗ должно быть не менее 3МОм в холодном состоянии (установка не работает и не прогрета, но в рабочем диапазоне температур), не менее 1 МОм для обычных условий работы (по ГОСТ 15150) и не менее 0,5МОм при влажности выше 98%. С интересным примечанием:
Вот и выбирайте. :)
Вижу три варианта:
1) две уставки: 1 МОм на предупреждение и 0,5МОм на отключение.
2) две уставки: 0,5МОм на предупреждение и 0,015МОм на отключение (и блокировку включения нагрузки).
3) одна уставка 0,5МОм на предупреждение (с записью в журнал).
Третий вариант будет наименее проблемным для эксплуатации, второй - чётко следующий ГОСТ 13822 и не противоречащий ПУЭ, первый - это моя фантазия, наименее удобный для эксплуатации, потому что на передвижке изоляция всегда будет сырая и постоянное предупреждение о низком СИЗ забодает персонал, в конце концов реле отключат. Если сделаете по 2 варианту то промокшую насквозь установку персонал сможет запустить, дождаться пока она просохнет естественным путём, затем включить нагрузку.
Мне только кажется что это устройство на дорожной спецмашине быстро развалится. Смотрите вибростойкость, а вибропрочность, ударостойкость и ударопрочность не показана в документе вообще. Дорожная спецмашина ведь ездит по дорогам, дороги сами знаем какие. Машину трясёт и ударяет сам генератор при работе тоже может вибрировать и передавать вибрацию на шкаф автоматики. По температуре кстати тот же вопрос - нижняя температура до -20, а для уличного исполнения этого недостаточно (если спецмашина не в южной Азии).
Это устройство может работать по двум или только по одной уставке (обоими реле) - так написано в РЭ - так что можете задать уставку 1 равную 0,5 МОм и включить работу только по этой уставке.
Кстати, для передвижных установок требования могут быть отдельные, а не общие. Например ГОСТ 13822-82 определяет требования к передвижным генераторным агрегатам, и там в п.4.8 сказано что для цепей 230/400В СИЗ должно быть не менее 3МОм в холодном состоянии (установка не работает и не прогрета, но в рабочем диапазоне температур), не менее 1 МОм для обычных условий работы (по ГОСТ 15150) и не менее 0,5МОм при влажности выше 98%. С интересным примечанием:
100% с конденсацией - это туман. Передвижка же может ездить сквозь туман и работать в тумане, верно?Устанавливают по требованию заказчика (100% с конденсацией влаги). При этом минимально допускаемое
сопротивление изоляции для электрических цепей номинальным напряжением 230 и 400 В в холодном
состоянии перед включением нагрузки должно быть не ниже 0,015 МОм.
Вот и выбирайте. :)
Вижу три варианта:
1) две уставки: 1 МОм на предупреждение и 0,5МОм на отключение.
2) две уставки: 0,5МОм на предупреждение и 0,015МОм на отключение (и блокировку включения нагрузки).
3) одна уставка 0,5МОм на предупреждение (с записью в журнал).
Третий вариант будет наименее проблемным для эксплуатации, второй - чётко следующий ГОСТ 13822 и не противоречащий ПУЭ, первый - это моя фантазия, наименее удобный для эксплуатации, потому что на передвижке изоляция всегда будет сырая и постоянное предупреждение о низком СИЗ забодает персонал, в конце концов реле отключат. Если сделаете по 2 варианту то промокшую насквозь установку персонал сможет запустить, дождаться пока она просохнет естественным путём, затем включить нагрузку.
Мне только кажется что это устройство на дорожной спецмашине быстро развалится. Смотрите вибростойкость, а вибропрочность, ударостойкость и ударопрочность не показана в документе вообще. Дорожная спецмашина ведь ездит по дорогам, дороги сами знаем какие. Машину трясёт и ударяет сам генератор при работе тоже может вибрировать и передавать вибрацию на шкаф автоматики. По температуре кстати тот же вопрос - нижняя температура до -20, а для уличного исполнения этого недостаточно (если спецмашина не в южной Азии).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 11:22
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 3 раза
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Jackson, действительно, по вибрации не посмотрел, как-то не приходилось по этому критерию выбирать оборудование (да и неизвестно, какая там вибрация будет), выбирал самое дешёвое, остальные от 30 кусков были. Машина работает в плюсовую температуру, в том числе во влажную погоду. Гост почитаю завтра обязательно
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Есть более свежий ГОСТ Р 53174-2008 п.7.8 Таблица 9 http://energoprostor.ru/index.php/infor ... 53174-2008 Те же требования.Касательно климатических условий: не путайте климатические условия в месте эксплуатации и климатические условия для испытаний.
По организации IT есть хорошее пособие Socomec https://www.socomec.com/files/live/site ... tec-RU.pdf страницы 65-70 (особенно 68)
И пособие Bender https://www.bender.de/fachwissen/applik ... omerzeuger
Касательно устойчивости к вибрации и температуре: Bender выпускает специальную версию для мобильных генераторов. Как указано в документации "в соответствии со стандартом DIN VDE 0100-551" и есть возможность дозаказать опцию "W" для более суровых условий http://www.benderbenelux.nl/sites/defau ... D_XXEN.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Настройка уровней устройства контроля изоляции (УКИ))
Наверняка - я не копал. Спасибо! Я ж говорил "например". Однако этот ГОСТ не про передвижные установки, а ГОСТ 13822 как раз про передвижки, так что он тут лучше применим.
Я не путаю как раз. Разницу понимаю, но также и понимаю практику эксплуатации передвижных установок. Если в теории скажут что у нас всё под защищённым кожухом, то на практике когда ДГУ встанет то под дождём кожух откроют и зальют всё водой.
Я вот думаю что передвижной источник энергии здесь ни при чём. Всё это надо выполнять в ГРЩ здания (или модуля), а источник энергии лучше оставить попроще - чтобы всегда он мог быть заменён любым другим. Он же мобильный: один приехал, второй уехал. А иначе что, вся сеть под один генератор затачивается? Это неверно.
Вопрос-то был только про СИЗ. Я полагаю что этим самым передвижка должна защищать только сама себя, а не всю сеть. Всю сеть пусть мониторит ГРЩ.
Да. Есть и железнодорожные версии и не только у Бендера. Я усомнился только насчёт конкретного устройства автора. Но это уже на выбор автора.