1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F24 Перечень всех шкафов

Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт

Модератор: специалисты Eplan

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Dimchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:57
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение Dimchek »

Добрый день
Вопрос не совсем по теме, но по теме.
Можно ли при помощи f24 сделать перечень всех шкафов и пультов?

Проект организован таким образом, что шкафы и пульты имеют общее обозначение в идентификаторе "Место установки".
01_mounting_location.PNG
Индивидуальность они приобретают только в совокупности с "Установкой" и "Местом сборки"
02 installation site.PNG
Таким образом у ШВВП дозирующей установки купороса и установки ксантагената общее "Место установки", но это разные шкафы (12-110-PB1 и 12-11-PB1)
04_automation layout.PNG
Более того, некоторые позиции имеют общее "Место сборки" и "Место установки", но разные "Установки" и тоже являются совершенно разными по конструктиву шкафами.
03 hierarhy.PNG
Пока что в ходе экспериментов с отчетом по f24 удалось выводит либо все "Места сборки", либо все "Места установки", но не "Место сборки+Место установки" как разные позиции при разных местах сборки и разных установках.
05_f24_report.PNG
Заранее спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 ноя 2018, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: новый вопрос - новая тема, иначе вопрос ТС "размажется", а ваш вопрос затеряется
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение AGorskiy »

А почему бы тогда не собрать нужно наименование через свойство блока? Тогда вы сможете все собрать, при этом информация будет дифференцирована.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Автор темы
Dimchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:57
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение Dimchek »

Простите, не совсем понял.
В поля f24 не вставить свойства блока.
00 f24 fields.PNG
Кроме того его надо заполнять руками, что (как по мне) против идеи Eplan.
Или речь не об этом?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 181 раз
Поблагодарили: 368 раз

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение AGorskiy »

Как я понял вашу задачу, вы хотите выдать список шкафов, как представлено на темном скрине со шкафами. У каждого структурного идентификатора есть описание.
Предлагаю, то что у вас сделано в графическом редакторе - перенести в табличное отображение. Для простоты сборки информации использовать свойство блока. Формат свойства блока заполните один раз, свойство блока будет отображаться автоматически.
Как работать со свойствами блока посмотрите видео на Ютубе, на моем канале или у кого-нибудь еще.
Мне кажется должно получится.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Автор темы
Dimchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:57
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение Dimchek »

В свойство блока я добавил, у каждого шкафа получается своё имя, именно так как я хочу
00_Block_property.PNG
Но.
Я не нашел в допустимых к использованию свойствах f24 "Свойство блока". Может быть можно какую-то иную форму использовать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение aranea »

Dimchek писал(а): 27 ноя 2018, 11:45 Проект организован таким образом, что шкафы и пульты имеют общее обозначение в идентификаторе "Место установки".
Индивидуальность они приобретают только в совокупности с "Установкой" и "Местом сборки"
Таким образом у ШВВП дозирующей установки купороса и установки ксантагената общее "Место установки", но это разные шкафы (12-110-PB1 и 12-11-PB1)
это первый проект по такой структуре или уже есть доведенный до конца (со всеми спецификациями, видами общими, кабельными журналами и прочей документацией)?
с F24 у вас ничего не получится
http://www.eplan.help/help/platform/2.7 ... tm#3120132
идентификаторы сами по себе независимы и не могут быть сгруппированы в этом отчеты
группируете их вы, посредством размещения в разной их комбинации каких-то устройств (взяли ++12, -11, +PB1 и разместили в нем черный ящик, который стал называться ++12-11+PB1-ET1)
вот и выводите перечень полных идентификаторов этих черных ящиков в любом подходящем отчете

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
в идентификаторах ++ (60-1, 60-2 и т.д.) это у вас там минус между цифрами?
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
Dimchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:57
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение Dimchek »

aranea писал(а): 28 ноя 2018, 11:05 с F24 у вас ничего не получится
Понятно. А жаль. Идея с размещением не подходит, некоторые в принципе пустые (например, все размещенные на P&I посты управления насосами будут делаться по одному чертежу с перечнем шильд - который как раз было бы неплохо выгрузить таким отчетом )
>Это первый
Полуторный, скажем так.
>Минус
HYPHEN-MINUS U+002D
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

F24 Перечень всех шкафов

Сообщение aranea »

может быть Е уже корректно обрабатывает знак минуса, как и другие предшествующие знаки структурных идентификаторов (&, +, -, =, ==, ++) в самих структурных идентификаторах... попробуйте копировать любое устройство, выбрать нумеровать и посмотреть что получится в окошке по трем точкам у Полного ОУ
но я бы не рекомендовал, минус (HYPHEN-MINUS U+002D) - это служебный символ, который определяет, что следующие за ним символы являются Обозначением устройства (ОУ) либо до следующего служебного символа (+, ++, =, ==, &, :), либо до конца строки
есть соответствующий ГОСТ, есть обсуждения этой темы на форуме

Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
кроме визуального обмана (+12-110-PB1-ET1 - в каком месте заканчивается шкаф и начинается ОУ?) вы обманываете Е и рано или поздно это аукнется проблемами
рекомендую использовать длинные минусы из этой темы viewtopic.php?f=217&t=9224#p63162
Изображение
Ответить

Вернуться в «Проект»