Коллеги, добрый день.
Начал осваивать TIA Portall V13 и столкнулся с такой проблемой:
Создаю HMI панель KTP1200 Basik и запускаю ее симуляцию в TIA
Настраиваю соединение к реальному PLC S7-317 - 2PN/DP
Контроллер в RUN программа выполняется, но сваязи с эмуляцией нет.
Для сравнения если запустить PLCSim связь нормальная
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
KTP1200 Basik подключение к S7-300
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 15 раз
KTP1200 Basik подключение к S7-300
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
KTP1200 Basik подключение к S7-300
Могу предположить что в Set pc/pg interface у вас указан другой интерфейс по умолчанию, не тот что используется в данный момент... Например если две сетевые карты установлены, по умолчанию выбрана одна, а к контроллеру подключена другая...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 15 раз
KTP1200 Basik подключение к S7-300
ДА - именно так и оказалось. Спасибо за подсказку
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Подскажите еще такой вопрос: ЕСть TIA V13 Step7 prof и WICC prof. Я его обновил - стало TIA V13 upd6. Теперь ставлю SP1 на него. Это будет работать?
Или SP1 надо ставить на чистый TIA V13 - без upd6 ?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Подскажите еще такой вопрос: ЕСть TIA V13 Step7 prof и WICC prof. Я его обновил - стало TIA V13 upd6. Теперь ставлю SP1 на него. Это будет работать?
Или SP1 надо ставить на чистый TIA V13 - без upd6 ?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
- Имя: Егор
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 15 раз
KTP1200 Basik подключение к S7-300
Спасибо. Поставил сразу V14. V13 SP1 Нужно было для миграции проекта с V13 на V14