- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер GC-1F
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
При подключении утилиты USW 3 часть параметров недоступно, хотя настройка параметра открывается. Почему не понятно и ни где не описано
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
В официальную поддержку обращались?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Спасибо! Разобрался сам, тольковозник вопрос - как настроит реле 3-4 в настройках оно нигде не присутствует
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Зависит от версии ПО контроллера. В старых это реле не имеет настроек.
В официальной техподдержке точнее подскажут.
В официальной техподдержке точнее подскажут.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Большое спасибо! Подскажите можно ли считать в файл все настройки целиком. Пакетное чтение выдает ошибку.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Может есть способ считаь по частям, но все настройки.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Может есть способ считаь по частям, но все настройки.
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Какую именно? Покажите скриншот, а также какая у Вас версия утилиты?
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 56 секунд:
Есть - читать все настройки одну за другой в один и тот же открытый файл, но это криво и странно, потому что в утилите всё с этим в порядке (проверил на живом контроллере).
Пришлите хотя бы то что удалось прочитать (с неполными настройками).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Утилита DEIF utility software - 3.43.1 Удалось скачать только параметры и конфигурацию входов/выходов ито последнее со второго раза.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ошибку пакетной загрузки сброшу завтра. Просто я думал есть какой-то ньюанс при загрузке
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ошибку пакетной загрузки сброшу завтра. Просто я думал есть какой-то ньюанс при загрузке
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Может чтото в настройках Modbus
Modbus comm ID - 1
Modbus comm speed -9600
Modbus comm mode- RTU
Modbus comm error - 10
Подключение через RS-485
Modbus comm ID - 1
Modbus comm speed -9600
Modbus comm mode- RTU
Modbus comm error - 10
Подключение через RS-485
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Сергей, Вам никто не сможет помочь, если Вы не будете отвечать на те вопросы, которые Вам задают. Нужно посмотреть получившиеся параметры и что за ошибка.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 42 секунды:
Каким образом Вы подключаетесь к контроллеру? Если сервисный кабель то какой (RS-232 или USB)? Если другим способом то через какой преобразователь?
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 42 секунды:
Каким образом Вы подключаетесь к контроллеру? Если сервисный кабель то какой (RS-232 или USB)? Если другим способом то через какой преобразователь?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
К контроллеру подключен через адаптер USB-RS485. Настойки в предыдущем сообщении. Отключил загрузку журналов и вот что удалось закачать Ошибка
- Вложения
-
- Новый точечный рисунок.bmp (241.86 КБ) 3050 просмотров
-
- Назарово20.usw
- (58.38 КБ) 150 скачиваний
-
- Назарово20.usw
- (58.38 КБ) 142 скачивания
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
1. В присланных файлах есть абсолютно все настройки контроллера. Чтение и сохранение происходит нормально.
2. Уберите обратный слэш из названия файла/папки - это системный символ. Совершенно нормально что Windows не может сохранить этот файл, и это только журналы а не настройки.По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Ошибку такую он выдает сам, я не ввожу никакого адреса. Большое вам спасибо за помощь! Без журналов обойдемся, только жалко отсутствуют неисправности и состояние входов/выходов. (Живу далеко и мне могли бы пересылать для анализа)
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Перед началом чтения утилита Вас спрашивает, куда сохранить файл. Это не она выбирает, а человек.neborskiysergey писал(а): ↑27 сен 2018, 09:15 Ошибку такую он выдает сам, я не ввожу никакого адреса.
В журналах неисправности и сохранены. А актуальные состояния входов-выходов никуда и не могут быть сохранены. Но ничто не мешает открыть в утилите вкладку "входы/выходы" и сделать скриншот.neborskiysergey писал(а): ↑27 сен 2018, 09:15 Без журналов обойдемся, только жалко отсутствуют неисправности и состояние входов/выходов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Перед началом чтения утилита Вас спрашивает, куда сохранить файл. Это не она выбирает, а человек." Я и начал с того что без отключения журнала утилита ничего не спрашивает, а сразу выдает
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Эта проблема меня и озадачила
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Эта проблема меня и озадачила
- Вложения
-
- Новый точечный рисунок.bmp (241.86 КБ) 2954 просмотра
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Всё верно. Пытается открыть последнее место сохранения, когда-то кто-то этим местом уже пользовался.neborskiysergey писал(а): ↑02 окт 2018, 18:06 Я и начал с того что без отключения журнала утилита ничего не спрашивает, а сразу выдает
С русскими буквами проблем нет.
После ошибки выберите другое имя файла, из имени просто уберите обратный слэш - это спецсимвол ОС.
Здесь не утилита глючит, а операционная система запрещает утилите доступ по такому пути. Если файл уже такой создан и открыт - просто выполните "сохранить как" с другим именем или переименуйте его из проводника.
Если ничего из этого не помогает - сообщите, поговорим с программистами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Адрес сохранения D:\Шкаф управления дизельгенератором\Назарово20.usw. Остальное дописано самой системой. Файла с именем : Назарово20_CG-1F/2_270918_log.xls не сушествует., так же не существует файла с именем CG_1F/2_270918_log.xls. Я считал что его пытается создать утилита. В пятницу попробую еще.
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Как результаты?
Не представляю, откуда USW может "придумать" слово "Назарово".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Контроллер GC-1F
А откуда лезет путаница с прямыми и обратными слэшами? Вы USW случаем, не из под линукса запустить пытаетесь? Так там с доступом к файлам совсем другая история.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Коллеги, стоп! Я нашел проблему в утилите USW.
Для чтения - просто не читайте пока журналы (их есть возможность получить другим способом). Рапортую программистам.
Отправлено спустя 38 минут 54 секунды:
Но всё-таки я добавлю что лучше обращаться в официальную техподдержку. Там эта проблема была бы найдена максимум за половину раб.дня, а здесь факультативом я догадался о ней спустя вот сколько времени.
Для чтения - просто не читайте пока журналы (их есть возможность получить другим способом). Рапортую программистам.
Отправлено спустя 38 минут 54 секунды:
Но всё-таки я добавлю что лучше обращаться в официальную техподдержку. Там эта проблема была бы найдена максимум за половину раб.дня, а здесь факультативом я догадался о ней спустя вот сколько времени.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Контроллер GC-1F
Проблема подтверждена, она в самой USW. Рассчитываю что будет исправлена в следующем релизе. пока что просто не надо читать журналы при пакетной работе - журналы можно прочитать из вкладки "журналы" и также сохранить в excel, если это требуется.
Проблема касается только контроллера GC-1F.
Проблема касается только контроллера GC-1F.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
- Имя: Неборский Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярский край
Контроллер GC-1F
Большое спасибо! Так теперь и пользуюсь. Методом проб сам дошел читать без журналов.