- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Устройства плавного пуска SMC Flex
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Уважаемые коллеги!
Перечитал весь мануал по SMC Flex и не совсем уверен в том, что а будет ли работать устройство плавного пуска (с реверсированием) полностью через карту Ethernet/IP ? ощущение такое сложилось после прочтения, что это не основной режим управления и для всех возможностей необходима схема управления из физических проводов и кнопок, подключенных к клеммам устройства плавного пуска.
Перечитал весь мануал по SMC Flex и не совсем уверен в том, что а будет ли работать устройство плавного пуска (с реверсированием) полностью через карту Ethernet/IP ? ощущение такое сложилось после прочтения, что это не основной режим управления и для всех возможностей необходима схема управления из физических проводов и кнопок, подключенных к клеммам устройства плавного пуска.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Нормального реверса не будет, режим реверса из Preset Slow Speed не предназначен для длительного использования:
Рекомендуемый реверс, через Ethernet/IP не возможен:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Спасибо! О таком полном управлении направлением вращения (как в частотнике) я и не мечтал даже )))
Я хотел уточнить, можно ли как-то более полно использовать плату эзернет для устройств плавного пуска УПП, но сейчас вижу, что наверное и правда это будет избыточно, т.к. на самом деле схема с реверсивным контактором нужна и к ней нужна схема управления и т.п. А вот еще вопрос: во вложенном файле есть фрагмент схемы управления с изолирующим трансформатором. Подскажите, ведь можно в качестве трансформатора использовать отечественные ОСМ например? И какие параметры у транса должны быть? А если например в шкафу стоит несколько УПП, то по идее, для каждого необходим индивидуальный транс?
Я хотел уточнить, можно ли как-то более полно использовать плату эзернет для устройств плавного пуска УПП, но сейчас вижу, что наверное и правда это будет избыточно, т.к. на самом деле схема с реверсивным контактором нужна и к ней нужна схема управления и т.п. А вот еще вопрос: во вложенном файле есть фрагмент схемы управления с изолирующим трансформатором. Подскажите, ведь можно в качестве трансформатора использовать отечественные ОСМ например? И какие параметры у транса должны быть? А если например в шкафу стоит несколько УПП, то по идее, для каждого необходим индивидуальный транс?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Это просто схема питания цепей управления.
Надо вам несколько источников, или нет, никто кроме вас не знает. Постоянного тока у вас схема, или переменного, тоже ведомо только вам.
Надо вам несколько источников, или нет, никто кроме вас не знает. Постоянного тока у вас схема, или переменного, тоже ведомо только вам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Я подумал, что раз питание после трансформатора заведено на клеммы УПП, то может быть внутри УПП что-то дополнительно контролируется или что-то в этом роде, вот из-за этого и переспросил. Если ничего такого нет, то наверное один транс питания цепей управления на все УПП подойдет ага
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Можно вообще не ставить, идеология Allen Bradley - везде "рисовать" изолирующий трансформатор к цепям управления, почитай про организацию сетей в США - поймешь и увидишь, как "+", так и "-".
А, почему нет? ОСМ применял как изолирующие для контроллеров.
Какова мощность? Сколько УПП у тебя? Токи по входам управления мизерные. Забудь про изолирующий, разве, что у тебя будет УПП с управляющими сигналами на 24 В.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Это только если всё в одном шкафу, и если ожидаемые токи КЗ небольшие.
Уже неоднократно обсуждалось на форуме...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
УПП две штуки: один для двигателя 22 кВт и второй на 2,2 кВтLooker писал(а): ↑03 окт 2018, 21:21Можно вообще не ставить, идеология Allen Bradley - везде "рисовать" изолирующий трансформатор к цепям управления, почитай про организацию сетей в США - поймешь и увидишь, как "+", так и "-".
А, почему нет? ОСМ применял как изолирующие для контроллеров.
Какова мощность? Сколько УПП у тебя? Токи по входам управления мизерные. Забудь про изолирующий, разве, что у тебя будет УПП с управляющими сигналами на 24 В.
а подскажите, пожалуйста, может быть проще выбрать SMC 3 вместо версии Flex ?
и еще вопрос, а нужен ли небольшой запас по мощности УПП для двигателя в 22 кВт, который крутит через редуктор подъемный механизм?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Устройства плавного пуска SMC Flex
Для этих мощностей SMC-3. Будешь удивлен разницей в цене. SMC-3 уже имеет все защиты и "обходной контактор."
"Curr93": Из другой темы про 24 В - отлично работает, реальных схем пока не могу найти. Включали их в режиме "2-Wire" простым выходом контроллера.
"Curr93": Из другой темы про 24 В - отлично работает, реальных схем пока не могу найти. Включали их в режиме "2-Wire" простым выходом контроллера.